0 0 0

2025年一级消防工程师《消防安全综合能力》考试真题及答案

饮一股浊酒
5天前 20
单选题
1.某宾馆采用告知承诺制方式申请开业前消防安全检查,消防救援机构现场核查时发现宾馆的使用、营业情况与承诺内容严重不符。下列处罚决定适用于本案的是(   )。
A.责令停止营业,并处五万元罚款 
B.吊销营业执照,并处五万元罚款
C.责令改正,处两万元罚款
D.对主要负责人处警告
【答案】A
【解析】第五十八条 违反本法规定,有下列行为之一的,由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按 照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处三万元以上三十万元以下罚款:
(一)依法应当进行消防设计审查的建设工程,未经依法审查或者审查不合格,擅自施工的;
(二)依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格,擅自投入使用的 ;
(三)本法第十三条规定的其他建设工程验收后经依法抽查不合格,不停止使用的;
(四)公众聚集场所未经消防救援机构许可,擅自投入使用、营业的,或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的。
2.养老机构白天对老年人公共活动用房的防火巡查次数至少为(   )。
A.一次
B.两次
C.三次
D.四次
【答案】B
【解析】(十六)开展定期防火巡查检查。养老机构应当明确人员定期开展防火巡查、检查。老年人居室、公共活动用房、厨房等重点部位白天至少巡查2次,其他部位每日至少巡查1次。养老机构应当加强每日夜间巡査,且至少每两小时巡查1次。每月和重要节假日、重大活动前,养老机构应当至少开展1次防火检查。
3.某消防安全评估机构对某酒店开展消防安全评估,收取项目服务费后未到现场检查,直接套用其他项目的评估报告,导致评估结论与实际情况严重不符,虽未造成重大损失,但情节严重。下列处罚决定不适用于本案的是(   )。
A.对直接责任人罚款五万元
B.对该机构罚款十万元
C.没收该机构违法所得
D.吊销该机构营业执照
【答案】D
【解析】第六十九条 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构,不具备从业条件从事消防技术服务活动或者出具虚假文件的,由消防救援机构责令改正,处五万元以上十万元以下罚款(B选项正确),并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款(A选项正确);不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的,责令改正,处五万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得(C选项正确);给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;情节严重的,依法责令停止执业或者吊销相应资格;造成重大损失的,由相关部门吊销营业执照,并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。
前款规定的机构出具失实文件,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;造成重大损失的,由消防救援机构依法责令停止执业或者吊销相应资格,由相关部门吊销营业执照(D选项错),并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。
4.下列内容属于注册消防工程师义务的是(   )。
A.接受继续教育
B.使用注册消防工程师称谓
C.保管和使用注册证和执业印章
D.在规定的范围内开展执业活动
【答案】A
【解析】注册消防工程师应当履行下列义务:
(一)遵守和执行法律、法规和国家标准、行业标准;
(二)接受继续教育,不断提高消防安全技术能力;
(三)保证执业活动质量,承担相应的法律责任;
(四)保守知悉的国家秘密和聘用单位的商业、技术秘密。
5.某单层仓库划分为四个区域,分别存放了天然橡胶制品、酚醛泡沫塑料、水泥刨花板、水泥。在进行消防安全评估时,该仓库的火灾危险性应判定为(   )。
A.乙类
B.丙类
C.丁类
D.戊类
【答案】B
6.某消防技术服务机构对某建筑高度为25m、层数为6层的医院开展消防安全评估,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的是(   )。
A.楼板采用不燃材料,耐火极限为1.50h
B.承重墙采用不燃材料,耐火极限为2.50h
C.梁采用不燃材料,耐火极限为2.00h
D.非承重外墙采用不燃材料,耐火极限为1.00h
【答案】B
【解析】25m医院为一类高层,应为一级耐火等级。承重墙耐火极限为3.0h。
7.某商贸公司老板张某指使员工孙某对仓库货架进行电焊加固,孙某表示货架上存有大  量聚氨酯泡沫填缝剂,建议清除后施工。张某未听取建议,强令孙某电焊作业,但未造成严重后果。下列处罚决定适用于张某的是(   )。
A.行政拘留三日,并处罚款500元
B.行政拘留五日,并处罚款1000元
C.行政拘留十日,并处罚款500元
D.行政拘留十五日,并处罚款1000元
【答案】C
【解析】第六十四条 违反本法规定,有下列行为之一,尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处警告或者五百元以下罚款:
(一)指使或者强令他人违反消防安全规定,冒险作业的;
(二)过失引起火灾的;
(三)在火灾发生后阻拦报警,或者负有报告职责的人员不及时报警的;
(四)扰乱火灾现场秩序,或者拒不执行火灾现场指挥员指挥,影响灭火救援的;
(五)故意破坏或者伪造火灾现场的;
(六)擅自拆封或者使用被消防救援机构查封的场所、部位的。
8.某单位因擅自停用消防设施被处罚款三万元,该单位到期未缴纳罚款。对该单位每日加处罚款数额以及累计加处罚款的最高数额分别是(   )。
A.900元,10000元
B.900元,30000元
C.1500元,10000元
D.1500元,30000元
【答案】B
【大立解析】当事人逾期不履行行政处罚决定的,作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施:(一)到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的百分之三加处罚款,加处罚款的数额不得超出罚款的数额;
9.某办公楼地下一层设置柴油发电机房,某消防技术服务机构对该柴油发电机房进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑防火通用规范》的是(   )。
A.柴油发电机房与其他部位分隔的防火隔墙耐火极限为2.00h
B.柴油发电机房内设置储油间,燃油储存量为0.8m³
C.柴油发电机的排烟管穿过储油间通向室外
D.储油间油箱设置通气管通向室外,通气管上设置带阻火器的呼吸阀
【答案】C
【解析】柴油机的排烟管、柴油机房的通风管、与储油间无关的电气线路等,不应穿过储油间。
10.某公共建筑,建筑高度 260m,在屋顶设有直升机停机坪。对该停机坪的下列检查结果中不符合现行国家标准《建筑防火通用规范》的是(   )。
A.停机坪旁适当位置设置消火栓
B.建筑设有1个通向停机坪的出口,出口宽度为2.0m
C.停机坪与电梯机房的最小水平距离为5.9m
D.停机坪四周设置航空障碍灯和应急照明装置
【答案】B
【解析】2.2.12 屋顶直升机停机坪的尺寸和面积应满足直升机安全起降和救助的要求,并应符合下列规定:
    1 停机坪与屋面上突出物的最小水平距离不应小于5m;
    2 建筑通向停机坪的出口不应少于2个;
    3 停机坪四周应设置航空障碍灯和应急照明装置;
    4 停机坪附近应设置消火栓。

11.消防救援机构对某消防技术服务机构开展专项检查时,服务机构技术负责人齐某百般阻碍,情节严重。下列处罚决定适用于齐某的是(   )。
A.警告,并处罚款200元
B.行政拘留三日,并处罚款500元
C.行政拘留十五日,并处罚款500元
D.行政拘留十日,并处罚款500元
【答案】D
【解析】第六十一条 有下列行为之一的,处警告或者五百元以下罚款;情节严重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处一千元以下罚款:
(一)拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令的;
(二)阻碍国家机关工作人员依法执行职务的;
(三)阻碍执行紧急任务的消防车、救护车、工程抢险车、警车或者执行上述紧急任务的专用船舶通行的;
(四)强行冲闯公安机关设置的警戒带、警戒区或者检查点的。
12.群众举报某医院高层住院楼三层有人在进行电焊作业,消防救援机构经现场核查发现情况属实,且此次作业未履行动火审批手续,也未落实消防现场监护措施。该医院可能面临的处罚是(   )。
A.500元以上1000元以下罚款
B.1000元以上2000元以下罚款
C.2000元以上10000元以下罚款
D.10000元以上50000元以下罚款
【答案】C
【解析】第四十七条 违反本规定,有下列行为之一的,由消防救援机构责令改正,对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款,对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款:
(一)在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业,未履行动火审批手续、进行公告,或者未落实消防现场监护措施的;
(二)高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援,或者改变、破坏建筑立面防火结构的;
(三)未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识,或者未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的;
(四)未按照规定落实消防控制室值班制度,或者安排不具备相应条件的人员值班的;
(五)未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织的;
(六)因维修等需要停用建筑消防设施未进行公告、未制定应急预案或者未落实防范措施的;
(七)在高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电,拒不改正的。
13.陈某计划开办一家以儿童为主要服务对象的剧本娱乐经营场所。考察的下列地点中,符合场所设置要求的是(   )。
A.某村民自建房
B.某住宅小区地下室
C.某商场二层独立空间
D.某写字楼四层独立空间
【答案】C
【解析】剧本娱乐经营场所(以下简称场所)所在建筑应当为合法建筑,不得设置在地下二层及以下楼层;不得设置在住宅建筑内(B选项错误);不得设置在“三合一”场所(住宿与生产、储存、经营合用场所)、彩钢板建筑和村(居)民自建房内(A选项错误);不得与生产、储存、经营易燃易爆危险品场所设置在同一建筑物内;不得毗连甲乙类危险品仓库。经营服务对象主要为儿童的场所不得设置在地下、半地下或地上四层及以上楼层(D选项错误)。故C选项正确。
14.某消防技术服务机构对某工业园区的建筑进行防火检查,下列检查结果中,符合现行国家标准《建筑防火通用规范》的是(   )。
A.沥青仓库内采用耐火极限3.00h的防火墙和甲级防火门进行防火分区划分
B.镁粉厂房内采用耐火极限3.00h的防火墙和甲级防火门进行防火分区划分
C.服装加工厂房内设置办公区,与其他部位进行分隔的防火隔墙耐火极限为1.50h
D.木材库内设置休息室,与其他部位进行分隔的防火隔墙耐火极限为2.50h
【答案】D
【解析】6.1.3 防火墙的耐火极限不应低于3.00h。甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,耐火极限不应低于4.00h。AB错误。
设置在丙类厂房内的辅助用房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与厂房内的其他部位分隔,并应设置至少1个独立的安全出口。C错误。丙、丁类仓库内的办公室、休息室等辅助用房,应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。D正确。
15.某消防技术服务机构对某3层建筑的室外疏散楼梯进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑防火通用规范》的是(   )。
A.室外疏散楼梯的栏杆扶手高度为1.0m
B.室外疏散楼梯的倾斜角度为42°
C.室外疏散楼梯的梯段和平台均采用难燃性材料
D.距离室外疏散楼梯2.2m处的墙面上设置疏散门
【答案】A
【解析】7.1.11 室外疏散楼梯应符合下列规定:
1 室外疏散楼梯的栏杆扶手高度不应小于1.10m,倾斜角度不应大于45°;
2 除3层及3层以下建筑的室外疏散楼梯可采用难燃性材料或木结构外,室外疏散楼梯的梯段和平台均应采用不燃材料;
3 除疏散门外,楼梯周围2.0m内的墙面上不应设置其他开口,疏散门不应正对梯段。
16.某酒店建筑高度 180m,设置 3 个避难层,避难层兼做设备层,下列对避难层的防火检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的是(   )。
A.第二个避难层和第三个避难层之间的高度为50m
B.最上部避难层的避难区净面积为600㎡,其上部楼层总使用人数2400人
C.设备间开向避难区的甲级防火门与避难层区出入口的距离为4m
D.客用电梯兼作消防电梯,在避难层设出口
【答案】C
【解析】第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m。A正确
  避难层(间)的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,并宜按5.0人/m²计算。B正确。
  管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔,管道井和设备间的门不应直接开向避难区;确需直接开向避难区时,与避难层区出入口的距离不应小于5m,且应采用甲级防火门。 C错误。
 避难层应设置消防电梯出口。D正确。
17.某企业厂区内设有两座液氨储罐1"、2",两个堆垛1"、2",一条铁路线穿过该厂区。某消防技术服务机构对该企业开展消防安全评估时的下列做法中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的是(   )。
A.2"液氨储罐与铁路之间的防火间距按该储罐外壁与铁路中心线的最近水平距离测量
B.1"堆垛与2"堆垛之间的防火间距按两堆垛外缘的最近水平距离测量
C.1"液氨储罐与 2°液氨储罐之间的防火间距按两个储罐外壁的最近水平距离测量
D.1"液氨储罐与道路之间的防火间距按储罐外壁与道路中心线的最近水平距离测量
【答案】D
【解析】B.0.5 建筑物、储罐或堆场与道路、铁路的防火间距,应为建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘距道路最近一侧路边或铁路中心线的最小水平距离。
18.记录消防设施维护保养情况的《建筑消防设施维护保养记录表》的存档时间至少为(   )。
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
【答案】D
【解析】根据《建筑消防设施的维护管理》(GB 25201 - 2010)等相关标准规范,记录消防设施维护保养情况的《建筑消防设施维护保养记录表》,其存档时间至少为五年。
19.某商场建筑高度为53m,耐火等级为一级。对该商场外墙外保温和外墙装饰的下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的是(   )。
A.外墙外保温材料的燃烧性能为A 级,其内部敷设穿金属管保护的电气线路
B.屋面外保温材料的燃烧性能为B级
C.外墙装饰材料的燃烧性能为B1级
D.屋面与外墙之间设置宽度为500mm的不燃材料防火隔离带
【答案】C
【解析】6.7.12 建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为A级的材料,但建筑高度不大于50m时,可采用B1级材料。C选项应为A级。
20.某高层建筑设置室内消火栓系统,屋顶高位消防水箱的进水管在溢流水位以上接入,进水管管径为50mm。对屋顶高位消防水箱的下列检查结果中,不符合现行国家标准的是(   )。
A.水箱顶面设有人孔,与上方楼板之间的净空高度为0.8m
B.进水管口的最低点高出溢流边缘的高度为50mm 
C.出水管公称直径为DN100,满足设计流量的出水要求
D.溢流管直径为100mm,溢流管的喇叭口直径为150mm
【答案】B
【大立教育解析】设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m;A正确。进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;B错误,符合题意。高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100;C正确。进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;D正确。
21.对某建筑的室内消火栓系统进行检测,该消火栓系统的设计工作压力为0.9MPa,设计工作流量为20L/s。下列检测结果中,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》的是(   )。
A.消防控制室直接启动消防水泵后45s,消防水泵投入正常运行
B.关闭消防水泵出口控制阀并启动消防水泵,水泵出口的最大压力为12MPa 
C.对水泵流量进行测试,当流量为30L/s时,水泵出口压力为0.7MPa 
D.消防水泵出水管上设置的压力表,直径为100mm,量程为1.60MPa
【答案】D
【解析】消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa;0.9*2=1.80MPa,故D错误,符合题意。
22.某雨淋自动喷水灭火系统,当采用火灾自动报警系统联动开启雨淋报警阀时,不参与该雨淋系统开启的组件是(   )。
A.充气的传动管
B.火灾探测器
C.电磁阀
D.联动控制器
【答案】A
【解析】选项B(火灾探测器):用于探测火灾信号,是联动控制的触发源之一,参与系统开启。
选项D(联动控制器):接收火灾探测器等的信号,发出联动控制指令,参与系统开启。
选项C(电磁阀):在电动启动方式中,联动控制器发出指令后,电磁阀动作,开启雨淋报警阀,参与系统开启。
选项A(充气的传动管):传动管控制属于液压(或气压)启动控制方式,与火灾自动报警系统联动的电动启动方式无关,因此不参与该雨淋系统(电动启动时)的开启。
23.某大型商业综合体,商场部分的总建筑面积为50000m2,设有净空高度为15m的中庭。对该大型商业综合体的自动喷水灭火系统进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的是(   )。
A.地下车库设置预作用自动喷水灭火系统
B.剧场舞台葡萄架部位设置雨淋灭火系统
C.中庭部位的喷头选用非仓库型特殊应用喷头
D.商场营业厅吊顶下方的喷头选用隐蔽型洒水喷头
【答案】D
【解析】不宜选用隐蔽式洒水喷头;确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险级Ⅰ级场所。商场营业厅属于中危险2级场所,D错误,符合题意。
24.某酒店自动喷水灭火系统维护保养的下列做法中,不符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》的是(   )。
A.每月模拟自动控制的条件启动消防水泵运转一次,检查消防水泵的启动功能
B.每季度对室外阀门井中进水管上的控制阀门进行一次检查,核实其处于全开启状态
C.每月对电磁阀进行一次启动试验,动作失常时及时更换
D.寒冷冬季每周对室外屋顶水箱间的室温进行一次检查,保持室温不低于5℃
【答案】D
【解析】9.0.13 寒冷季节,消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃。D错误,符合题意。
25.对某乙炔站爆炸危险环境为1区的供配电系统进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》的是(   )。
A.照明电缆选用截面面积为2.0m㎡的铜芯绝缘导线
B.电气线路直接埋地敷设
C.钢管配线采用无护套的绝缘导线
D.电缆内部的导线为绞线,终端采用接线鼻子连接
【答案】A
【解析】不符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》的是:A‌(照明电缆选用截面面积为2.0m㎡的铜芯绝缘导线)。
26.某商业综合体,建筑高度33m,地上 5 层,每层建筑面积为5100m2,每层划分 2个防火分区,建筑内设置自动喷水灭火系统。对该商业综合体进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的是(   )。
A.消防车登高操作场地间隔布置,间隔距离为25m
B.地上设置2部消防电梯,并分别设置在不同防火分区内
C.消防电梯井与相邻客梯井之间的防火隔墙耐火极限为1.00h
D.消防救援窗口的净高和净宽均为1.2m,下沿距室内地面1.0m
【答案】C
【解析】C. 消防电梯井防火隔墙耐火极限‌:耐火极限1.00h低于规范要求的2.00h,‌不符国家标准。
27.某耐火等级为一级的酒店建筑,建筑高度为51m,地上14层,地下1层十至三层设裙房,四至十四层为塔楼,建筑内设置自动喷水灭火系统。对该酒店进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是(   )。
A.地下一层为有车道且有人员停留的机械式汽车库,最大防火分区面积为2900m2
B.四层设置了一个多功能厅,建筑面积为250m2
C.裙房部分每层划分为2个防火分区,分区之间防火分隔部位的宽度为30m,其中防火卷帘的宽度为9m
D.十二至十四层局部设中庭,通过自动扶梯连通,每层建筑面积为900m2
【答案】D
28.某大型商业综合体地上4层,地下1层,建筑高度20m,耐火等级为一级,设置有自动喷水灭火系统。下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是(   )。
A.首层营业厅内任一点至最近安全出的最大直线距离为35m
B.二层服装店的疏散门通过长度为15m的疏散走道与最近的安全出口连通
C.三层电子游戏厅内任一点至最近安全出口的最大疏散距离为10m
D.地下停车场内任一点至最近安全出口的最大疏散距离为 55m
【答案】C
【解析】暂无解析
29.对某钢铁企业开展防火检查的下列结果中,符合现行国家标准《建筑防火通用规范》的是(   )。
A.氧气站内部采用 B1级材料对制氧设备进行分隔
B.制氢站的地面采用B1级装修材料
C.首层值班室的地面采用B1级装修材料
D.紫储存仓库的地面采用B1级装修材料
【答案】C
30.对某产业园区的建筑外墙外保温系统进行防火检查,下列检查结果中,符合现行国家标准《建筑防火通用规范》的是(   )。
A.某员工宿舍外墙外保温材料燃烧性能为B1级
B.某酒店外墙外保温材料燃烧性能为B1级
C.某建筑高度为27m的高层仓库有空腔的外墙外保温材料燃烧性能为 B1级
D.某建筑高度为45m的办公楼无空腔的外墙外保温材料燃烧性能为B1级
【答案】D
【解析】员工宿舍、酒店属于人员密集场所,外保温材料应为A级,故AB不符合。27m的高层仓库大于24m,有空腔应为A级,故C不符合。D‌建筑高度为45m的办公楼无空腔的外墙外保温材料燃烧性能为B1级,符合要求。
31.某自动喷水灭火系统的维护管理方案包含下列工作:①喷头的外观及备用数量检查:②水泵接合器的接口及附件检查:③水流指示器的报警试验:④水源控制阀的外观检查。方案中的上述4项内容,每月至少应进行一次的有(   )项。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】B
【解析】①喷头的外观及备用数量检查(每月):②水泵接合器的接口及附件检查(每月):③水流指示器的报警试验(每季):④水源控制阀的外观检查(每天)
32.对细水雾灭火系统维护管理的下列做法中,不符合现行国家标准细水雾灭火系统技术规范的是(   )。
A.每日检查一次系统的标志和使用说明是否正确、清晰、完整,是否处于正确位置
B.每月检查一次瓶组系统的控制阀动作是否正常
C.每季度检查一次阀门上的铅封或锁链是否完好、阀门是否处于正确位置
D.每半年测定一次系统水源的供水能力
【答案】C
【解析】每月检查一次阀门上的铅封或锁链是否完好、阀门是否处于正确位置,故C错误,符合题意。
33.某计算机房采用单元独立式IG541混合气体灭火系统进行防护,按计用量配置了80L灭火剂储存容器100个。根据现行国家标准模拟喷气试验时需要的储存容器数量至少为(   )个。
A.1
B.2
C.3
D.5
【答案】D
【解析】模拟喷气试验的条件应符合下列规定:
1 IG 541混合气体灭火系统及高压二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不得少于1个。100*0.05=5个
34.对二氧化碳气体灭火系统维护保养的下列做法中,不符合现行国家际准的是(   )。
A.每年对每个防护区进行1次模拟启动试验
B.每周对低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计进行1次检查
C.每周对低压二氧化碳储存装置的运行情况进行1次检查
D.每季度对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查
【答案】C
【解析】A选项正确,每年应对每个防护区进行一次模拟启动试验。
B选项正确,每月对低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查,低压二氧化碳灭火系统储存装置的灭火剂损失10%时应及时补充。
C选项错误,每日应对低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查并记录;
D选项正确,每季度对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的90 %。
35.对某泡沫灭火系统进行检查,泡沫设备的型号为PHYM32/4-6。关于该泡沫设备的下列说法中,正确的是(   )。
A.这是一个压力式比例混合装置
B.这是一个平衡式比例混合装置
C.这是一个环泵式比例混合装置
D.这是一个管线式比例混合装置
【答案】A
36.对某集中控制型消防应急照明和疏散指示系统维护管理的个为做法中,不符合现行国家标准的是(   )。
A.每月对系统进行一次手动应急启动功能检查
B.每季度对每一台灯具进行一次蓄电池应急工作持续时间检查
C.每半年对每一个防火分区进行一次自动应急启动功能检查
D.每日对每一个灯具进行一次外观和工作状态检查
【答案】B
【解析】应每月对每一台灯具进行一次蓄电池应急工作持续时间检查。
37.齐某为某大型商业综合体的消防安全管理人,齐某应履行的消防安全职责可不包括(   )。
A.拟订年度消防安全工作计划
B.管理单位专职消防队或志愿消防队
C.确定本单位的消防安全重点部位
D.定期召开消防安全工作例会
【答案】D
【解析】消防安全管理人对消防安全责任人负责,应具备与其职责相适应的消防安全知识和管理能力,宜取得注册消防工程师执业资格或者工程类中级以上专业技术职称,并应履行下列消防安全职责:
a)拟订年度消防安全工作计划,组织实施日常消防安全管理工作;
b)组织制定消防安全管理制度和消防安全操作规程,并检查督促落实;
c)拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案;
d)建立消防档案,确定本单位的消防安全重点部位,设置消防安全标志;
e)组织实施防火巡查、检查和火灾隐患排查整改工作;
f)组织实施对本单位消防设施和器材、消防安全标志的维护保养,确保其完好有效和处于正常运行状态,确保疏散通道、安全出口、消防车通道畅通;
g)组织本单位员工开展消防安全宣传教育和培训,拟定灭火和应急疏散预案,组织灭火和应急疏散预案的演练和实施;
h)管理专职消防队或志愿消防队,组织开展日常业务训练和初起火灾扑救;
i)定期向消防安全责任人报告消防安全状况,及时报告涉及消防安全的重大问题;
j)完成消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。
38.某大型商业综合体依法组建了本单位微型消防站,下列装备属于微型消防站必配的是(   )。
A.井盖钩
B.消防车
C.手抬消防泵
D.救生缓降器
【答案】C
39.对某大型商业综合体开展防火检查,下列检查结果中,不符合现行行业标准的是(   )。
A.地下一层某餐厅建筑面积120m2、座位数25个,其厨房使用管道天然气作燃料
B.某儿童校外培训机构设置在地下一层,采用耐火极限为2.50h的隔墙与其他部位分隔
C.地上三层某火锅店的用餐区域使用电磁炉给食物加热
D.首层设置的某展厅采用不燃、难燃材料搭建和装修展台
【答案】B
【解析】儿童游艺、校外培训机构等儿童活动场所不应设置在地下、半地下或建筑的四层及四层以上楼层,儿童游乐设施不应遮挡消防设施和器材。
40.根据现行行业标准综合体开展建筑消防设施单项检查和联动检查的频次分别满足要求的(   )。
A.每月一次,每半年一次
B.每月一次,每年一次
C.每季度一次,每半年一次
D.每季度一次,每年一次
【答案】C
【解析】大型商业综合体应定期组织开展消防联合检查,每月应至少进行一次建筑消防设施单项检查,每半年应至少进行一次建筑消防设施联动检查。
41.某地近期举办了四场活动,分别是:①参加人数15000人的明星演唱会:②参加人数7500人的展销会;③面向2500名员工举办的单位年会:④参加人数1200人的庙会。上述活动属于大型群众性活动的有(   )个。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】C
【解析】P741,本书所指大型群众性活动即《大型群众性活动安全管理条例》规定的法人或者其他组织面向社会公众举办的每场次预计参加人数达到1000人以上的活动,包括体育比赛、演唱会、音乐会、展览、展销、游园、灯会、庙会、花会、焰火晚会以及人才招聘会、现场开奖的彩票销售等活动。
42.对某建筑设置的防火卷帘进行检查时,发现某防火卷帘的型号为WFJ3560-A4-II /360-ab。关于该防火卷帘的下列说法中,错误的是(   )。
A.该卷帘是一个钢质防火卷帘
B.安装洞口结构宽度为3450mm~3540mm
C.两帘面侧导轨中心间距为360mm
D.该卷帘双面均可受火
【答案】A
【解析】该卷帘是一个无机纤维复合防火卷帘,A错误,符合题意。
43.对某双轨无机防火卷帘进行运行测试,下列测试结果中,不符合现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》的是(   )。
A.防火卷帘自重下降速度为9.0m/min
B.启动防火卷帘自重下降需要的臂力为60N
C.两个帘面同时升降,最大高度差为30mm
D.防火卷帘启闭运行时的平均噪声为 90dB
【答案】D
【解析】防火卷帘启、闭运行的平均噪声不应大于85dB。D错误,符合题意。
44.对一樘双扇常闭防火门(钢质)进行检查,结果如下:①闭门器损坏:②未安装顺序器:③门框内未填充水泥砂浆:④门框与墙体使用膨胀螺栓连接,固定点间距500mm:⑤门扇开启力是65N。上述检查结果中,符合现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》的有(   )个。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】B
【解析】①“闭门器损坏”闭门器是防火门实现关闭功能的重要部件,损坏后防火门无法正常关闭,不符合国家标准。
②“未安装顺序器”双扇防火门应安装顺序器,保证关闭时的顺序,未安装不符合国家标准。
③“门框内未填充水泥砂浆”门框与墙体之间的缝隙应采用水泥砂浆等材料填充饱满,未填充不符合国家标准。
④“门框与墙体使用膨胀螺栓连接,固定点间距500mm”根据规范,门框与墙体的固定点间距不应大于600mm,此处固定点间距500mm,符合国家标准。
⑤“扇开启力是65N”根据规范,防火门门扇开启力不应大于80N,此处开启力65N,符合国家标准。
综上,符合国家标准的是④和⑤,选B。
45.进行区域消防安全评估时,需要对火灾风险源进行识别。引起火灾的下列因素中,不属于人因素的是(   )。
A.雷击
B.用火不慎
C.纵火
D.吸烟不慎
【答案】A
【解析】人为因素:电气引起,用火不慎,吸烟不慎,人为放火引起。
46.对某商场进行消防安全评估,根据《人员密集场所消防安全评估导则》(XF/T1369)。下列检查结果中,符合直接判定项(A项)条件的是(   )。
A.消防水池水量不足
B.火灾自动报警系统控制器备电故障
C.8名消防控制室值班人员具有中级消防设施操作员资质
D.一年内发生两次一般火灾
【答案】D
【解析】P636一年内发生一次以上(含)较大火灾或两次以上(含)一般火灾,属于直接判定项(A项)条件。
47.我国古代消防安全管理主要是通过设火官,立火禁、修火宪实现的。其中修火宪相当于现在的(   )。
A.设立防火部门
B.制定法律法规
C.建立消防队伍
D.发展消防装备
【答案】B
【解析】P652,修火宪,即制定法律,依法治火
48.消防安全管理的下列4项依据:①行政法规:②政府规章;③强制性国家标准;④部门规章,属于法律政策依据的有(   )项。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】C
【解析】③强制性国家标准:属于技术标准依据,而非法律政策依据。 属于法律政策依据的有①行政法规、②政府规章、④部门规章,共3项。
49.消防安全管理不能单靠一个部门,也不能只使用一种手段,要与行业、单位的整体管理统一起来,这种说法属于消防安全管理原则中的(   )。
A.及时高效原则
B.诚实守信原则
C.综合治理原则
D.客观公正原则
【答案】C
【解析】P657,综合治理的原则
消防安全管理在其管理方式、管理手段、管理要素以及管理内容上都表现出较强的综合性质。消防安全管理不能单靠哪一个部门,也不能只使用某一种手段,要与行业单位的整体管理统一起来;管理中不仅要运用行政手段,还要运用法律、经济、技术和思想教育的手段进行治理;管理中要考虑各种有关安全的因素,进行综合治理。
50.某酒店从业人数为100人。根据现行国家标准《人员密集场所消防安全管理》该酒店志愿消防队队员的人数至少为(   )人。
A.15
B.20
C.25
D.30
【答案】D
【解析】人员密集场所应根据需要建立志愿消防队;志愿消防队员的数量不应少于本场所从业人员数量的30%。志愿消防队白天和夜间的值班人数应能保证扑救初起火灾的需要。
51.某企业将内部加油站设定为消防安全重点部位,并在墙面上绘制"禁止烟火"的警告牌,此做法属于重点部位消防安全管理手段中的(   )。
A.档案管理
B.标识化管理
C.教育管理
D.应急管理
【答案】B
【解析】P672,标识化管理。为了突出重点,明确责任,严格管理,每个消防安全重点部位都必须设立“消防安全重点部位”指示牌、禁止烟火警告牌和消防安全管理标识牌,做到“消防安全重点部位明确、禁止烟火明确”(两明确)和“防火负责人落实、微型消防站消防员落实、防火安全制度落实、消防器材落实、灭火预案落实”(五落实),实行消防安全管理规范化。
52.下列单位开展防火检查的频次不符合要求的是(   )。
A.某多层酒店每月组织一次防火检查
B.某高层住宅每季度组织一次防火检查
C.某高层写字楼每半个月组织一次防火检查
D.某市属高校每周组织一次防火检查
【答案】B
【解析】依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十六条规定:机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查,其他单位应当至少每月进行一次防火检查。高层住宅建筑属于“其他单位”范畴,因此应至少每月进行一次防火检查。
53.消防救援机构对某加油站进行消防监督检查,下列检查结果中,不符合现行行业标准的是(   )。
A.站内设置了45m2的便利店,销售自发热食品和饮料
B.在非爆炸危险区域内设置了2台电动汽车充电设备
C.委托具有相应资质的检测机构每年开展1次防雷设备检测
D.加油员对加油机运行情况每日进行岗位自查
【答案】A
54.对某单位配置的灭火器进行检查。根据现行国家标准下列检查结果中,灭火器应作报废处理的是(   )。
A.灭火剂泄漏
B.被开启使用过
C.压力指示针指向红区
D.出厂满七年的水基灭火器
【答案】D
【解析】ABC属于送修,日常管理中,发现灭火器使用达到维修年限,或者灭火器存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄漏、被开启使用过、压力指示器指向红区等问题,或者符合其他报修条件的,建筑(场所)使用管理单位应按照规定程序予以送修。
水基型灭火器出厂期满6年予以报废,D选项正确。
55.某单位组织灭火和应急疏散预案演练,演练结束后,指挥机构组织相关部门或人员召开总结讲评会议,形成书面总结报告,该报告的内容可不包括(   )。
A.通过演练发现的主要问题
B.对预案有关程序、内容的建议和改进意见
C.对训练、器材设备方面的改进意见
D.对员工考核与奖惩标准的意见
【答案】D
【解析】演练结束后,指挥机构应组织相关部门或人员总结讲评会议,全面总结消防演练情况,提出改进意见,形成书面报告,通报全体承担任务人员。总结报告应包括以下内容:
    a)通过演练发现的主要问题;
    b)对演练准备情况的评价;
    c)对预案有关程序、内容的建议和改进意见;
    d)对训练、器材设备方面的改进意见;
    e)演练的最佳顺序和时间建议;
    f)对演练情况设置的意见;
    g)对演练指挥机构的意见等。
56.某单位消防安全责任人冯某组织编制了本单位的灭火和应急疏散预案,预案中关于组织机构及其职责设定的下列内容中,不符合现行国家标准的是(   )。
A.明确分管安全的副总经理张某担任总指挥,指挥部设在单位安保部
B.明确灭火行动组由单位自动消防设施操作员、部分一线岗位人员、志愿消防队员构成
C.明确安全保卫组由单位保安人员组成,负责保护火灾现场,协助消防部门开展火灾调查
D.明确后勤保障组由单位物资保管人员组成,负责抢险物资和器材的供应
【答案】A
【解析】P728,指挥机构由总指挥、副总指挥、消防工作归口职能部门负责人组成,其中,消防安全责任人任总指挥,消防安全管理人任副总指挥。指挥机构主要负责人员和资源配置、应急队伍指挥调动、协调事故现场等有关工作,并批准预案的启动与终止,组织预案的演练,组织保护事故现场,收集整理相关数据、资料,对预案实施情况进行总结讲评。指挥部设置应考虑通风条件、足够的安全距离和良好的观察视线,一般设在消防控制室。BCD选项均正确,A错误,符合题意。
57.某金属锻造厂房地上首层、二层室内的空间净高分别为6.0m、10.0m,采用自然排烟方式。对该厂房进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》的是(   )。
A.首层某防烟分区设置高度为1.3m的挡烟垂壁
B.二层最大防烟分区长边长度为50m,面积为2000m2,未设置挡烟设施
C.首层非办公区的防烟分区长边长度为40m
D.首层办公区走道宽度为2.4m、长度为60m,划分为一个防烟分区
【答案】C
58.消防救援机构对某地处郊野的文物古建筑进行消防监督检查,下列检查结果中,不符合现行行业标准《文物建筑消防安全管理》的是(   )。
A.建筑内设置了文创商品售卖店
B.建筑内按严重危险级配置了灭火器
C.在文物建筑的保护范围外,独立建造了51m2的厨房
D.文物建筑周围开辟了宽度为20m的防火隔离带
【答案】D
【解析】地处森林、郊野的文物建筑周围应开辟宽度30m~50m的防火隔离带,并清除文物建筑周边30m范围内的杂草、干枯树枝等可燃物。
59.对某大型商业综合体进行防火检查,检查发现的下列隐患中,可以直接判定为重大火灾隐患的是(   )。
A.建筑防烟排烟设施不能正常使用
B.消防控制室值班员未按规定持证上岗
C.消防电梯前室采用可燃材料装修
D.消防用电负荷等级不符合消防技术标准的规定
【答案】C
【解析】5.2 公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场具有以下情形之一的,应判定为重大火灾隐患: 
b)违反GB55037的规定使用易燃、可燃材料装修、装饰;
GB55037:6.5.3 下列部位的顶棚、墙面和地面内部装修材料的燃烧性能均应为A级:
3 消防电梯前室或合用前室。
综上所述,C符合题意。
60.单位的下列资料应归入消防安全管理档案的是(   )。
A.灭火和应急疏散预案
B.防火检查、巡查制度
C.消防行政处罚决定书
D.微型消防站消防装备配备情况
【答案】B
【解析】第四十三条 消防安全管理情况应当包括以下内容:
(一)公安消防机构填发的各种法律文书;
(二)消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录;
(三)火灾隐患及其整改情况记录;
(四)防火检查、巡查记录;
(五)有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录资料;
(六)消防安全培训记录;
(七)灭火和应急疏散预案的演练记录;
(八)火灾情况记录;
(九)消防奖惩情况记录。
61.建设工程施工前对施工人员进行消防安全教育的责任主体是(   )。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.工程监理单位
【答案】C
【解析】《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)第6.1.2条规定:施工单位应在施工现场建立消防安全管理组织,制定消防安全管理制度,落实消防安全责任,开展消防安全教育与培训,定期组织消防安全检查,及时消除火灾隐患。 其中“开展消防安全教育与培训”即包含施工前对施工人员进行消防安全教育的要求,所以施工单位是该工作的责任主体。
62.下列学校中,应当开设消防基础理论和消防管理课程并列入学生必修课程的是(   )。
A.人民警察训练学校
B.重点高级中学
C.中等职业学校
D.师范院校
【答案】D
【解析】P720,师范院校应当将消防安全知识列入学生必修课程
63.某消防技术服务机构对某4层大型商业综合体进行防火检查,下列检查结果中, 不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的是(   )。
A.首层建筑面积为2000㎡的超市,其疏散出口的总疏散宽度为15m
B.二层总人数为300人的网吧,设置2部疏散宽度均为1.4m的疏散楼梯
C.三层建筑面积为48㎡且经常停留人数少于15人的KTV包房,设置1个疏散门
D.四层走道尽端建筑面积为 50㎡的理发店,设置1个疏散门
【答案】B
【解析】B选项,疏散楼梯宽度不满足要求。
64.某消防技术服务机构对某高铁站的地上部分进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑防火通用规范》的是(   )。
A.站房的顶棚采用金属铝板
B.消防水泵房的地面采用水泥刨花板
C.消防控制室的地面采用硬 PVC 塑料地板
D.站房候车区的地面采用大理石装修
【答案】B
【解析】
6.5.4 消防控制室地面装修材料的燃烧性能不应低于B1级,顶棚和墙面内部装修材料的燃烧性能均应为A级。下列设备用房的顶棚、墙面和地面内部装修材料的燃烧性能均应为A级:(水泥刨花板属于B1级)
1 消防水泵房、机械加压送风机房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间等消防设备间;
2 配电室、油浸变压器室、发电机房、储油间;
3 通风和空气调节机房;
4 锅炉房。
65.某酒店建筑高度为78m,消防水池和消防水泵房设置在建筑的地下一层。对该酒店室内消火栓系统的下列检查结果中,不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》的是(   )。
A.消防水泵为1用1备,额定流量30L/s,额定压力1.0MPa
B.消防水泵的吸水方式采用自灌式
C.消防水池的补水时间为42h
D.消防水池设置有溢流水管和排水设施,并采用回接排水
【答案】A
【解析】
建筑高度 78 m,室内消火栓设计流量查表 3.5.2:一类高层公共建筑 h>50 m,流量 40 L/s。所以水泵额定流量 30 L/s 小于 40 L/s,不符合。
66.某高层建筑高位消防水箱间内的室内消火栓系统稳压泵频繁启动,检查系统管道,未发现管道本身泄漏。分析稳压泵频繁启动的原因,最有可能的是(   )。
A.稳压泵出口管道控制阀完全开启
B.控制稳压泵启停的电接点压力表设置的启停压力差值过大
C.稳压泵的设计流量仅为1L/s
D.系统管道上的单向阀密封不严
【答案】D
【解析】
选项A,稳压泵出口管道控制阀完全开启是正常的工作状态,不会导致稳压泵频繁启动,该选项不符合。选项B,控制稳压泵启停的电接点压力表设置的启停压力差值过大,会使稳压泵启动间隔时间长,而不是频繁启动,该选项不符合。选项C稳压泵的设计流量仅为1L/s,,满足规定最低要,该选项不符合。选项D,系统管道上的单向阀密封不严,会导致系统内的水倒流,使稳压泵频繁启动来补充压力,这是稳压泵频繁启动很常见的原因,最有可能。
67.某单位设置有水喷雾灭火系统,水雾喷头选用C型水雾喷头,系统试验时水雾喷头雾化性能较差。分析产生上述现象的原因,可以排除的是(   )。
A.水泵出口水压过低
B.喷头被杂物堵塞
C.进水控制阀关闭
D.喷头溅水盘上存在杂物
【答案】C
【解析】
选项A,水泵出口水压过低,会导致水雾喷头喷出的水压力不足,进而雾化性能较差,该原因不能排除。选项B,喷头被杂物堵塞,会阻碍水的正常喷出,影响雾化效果,该原因不能排除。选项C,进水控制阀关闭的话,水雾喷头根本不会有水喷出,而不是雾化性能较差,所以该原因可以排除。选项D,喷头溅水盘上存在杂物,会干扰水的喷出形态,导致雾化性能变差,该原因不能排除。
68.某气体灭火防护区采用二级充压的 IG541 气体灭火系统进行保护,对该气体灭火系统的下列检查结果中,不符合现行国家标准气体灭火系统设计规范的是(   )。
A.组合配系统集流管上设置安全泄压装置动作压力为20.7±1.0MPa(表压)
B.地下一层储瓶间内设置机械排风装置,排风口设在下部
C.系统主管道的公称直径为100mm,选择阀与主管道采用法兰连接
D.防护区净高为4.5m,防护区的外地上设置有泄压口,漫压口中心距地面3m
【答案】A
【解析】
4.3.1 储存容器或容器阀以及组合分配系统集流管上的安全泄压装置的动作压力,应符合下列规定:
1 一级充压(15.0MPa)系统,应为20.7±1.0MPa(表压);
2 二级充压(20.0MPa)系统,应为27.6±1.4MPa(表压)。
本题是二级充压,应为27.6±1.4MPa(表压),故A错误。
69.某消防技术服务机构对某石油化工企业汽油罐区设置的固定式低倍数泡沫灭火系统进行检测,喷泡沫试验时发现泡沫产生器的发泡倍数明显偏低。分析产生上述现象的原因,可以排除的是(   )。
A.选用3%型氟蛋白泡沫液
B.泡沫产生器吸气口被异物堵塞
C.泡沫液储存时间超过年限
D.泡沫液混合比不满足要求
【答案】A
【解析】P346
泡沫产生器无法发泡或发泡不正常主要原因:①泡沫产生器吸气口被异物堵塞;②泡沫混合液不满足要求,如泡沫液失效、混合比不满足要求。
70.对某建筑配置的手提式灭火器进行检查。下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是(   )。
A.灭火器的铭牌朝向便于人员观察的方向
B.4kg干粉灭火器的喷射软管长度为350mm
C.灭火器保险装置的解脱力为50N
D.灭火器底边离地面的距离为0.10m
【答案】B
【解析】选项A,根据规范,灭火器的铭牌应朝向便于人员观察的方向,该选项符合要求。
选项B,对于4kg干粉灭火器,其喷射软管长度不应小于400mm,而这里喷射软管长度为350mm,小于400mm,不符合要求。
选项C,灭火器保险装置的解脱力应不大于50N,这里解脱力为50N,是符合要求的。
选项D,灭火器底部离地面的距离不宜小于0.08m,且不宜大于0.15m,这里灭火器底边离地面的距离为0.10m,在规定范围内,符合要求。
71.某住宅小区的物业服务企业对小区内的灭火器进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准的是(   )。
A.消防控制室内的灭火器直接放置在地面上
B.住宅楼内的灭火器型号是MF/ABCE3
C.地下车库中翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度是120°
D.住宅楼内的灭火器放在托架上,灭火器顶部距地面1.60m
【答案】D
【解析】
选项A,根据规范,灭火器可直接放置在地面上,消防控制室内的灭火器直接放置在地面上是符合要求的。选项B,MF/ABCE3 型灭火器属于干粉灭火器,适用于住宅建筑等场所,该选项符合要求。选项C,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不应小于 100°,这里翻盖开启角度是 120°,大于 100°,符合要求。选项D,灭火器顶部离地面高度不应大于 1.50m,这里住宅楼内的灭火器顶部距地面 1.60m,大于 1.50m,不符合要求。
72.某建筑机械排烟系统的排烟风机设置在专用机房内。对该建筑机械排烟系统进行检测,下列检测结果中,符合现行国家标准的是(   )。
A.排烟风机两侧均留有650mm的检修空间
B.某防烟分区内的最远点距最近排烟口的水平距离为35m
C.排烟风机入口处的排烟防火阀动作后需通过火灾自动报警系统联动排烟风机停止运转
D.排烟口设置在非封闭吊顶的上方,吊顶的开孔率为吊顶净面积的16%
【答案】A
【解析】
选项A,根据规范,排烟风机两侧应有不小于600mm的检修空间,这里排烟风机两侧留有650mm的检修空间,大于600mm,是符合要求的。
选项B,防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应大于30m,而这里某防烟分区内的最远点距最近排烟口的水平距离为35m,超过了30m,不符合要求
选项C,排烟防火阀应能在280℃时自动关闭,并应在关闭后联动关闭排烟风机,而不是需通过火灾自动报警系统联动排烟风机停止运转,该选项不符合。
选项D,当排烟口设置在吊顶内且通过吊顶上部空间进行排烟时,吊顶应采用不燃材料,且吊顶内不应有可燃物,同时吊顶的开孔率不应小于25%,这里吊顶的开孔率为吊顶净面积的16%,小于25%,不符合要求
73.对某建筑电缆井的防火封堵情况进行检查。下列检查结果中,不符合现行国家标准的是(   )。
A.电缆井每层水平防火分隔处均进行了防火封堵
B.环形间隙较小的电缆贯穿孔口采用无机防火封堵材料封堵
C.环形间隙较大的电缆贯穿孔口采用矿物棉填塞并覆盖膨胀性有机防火封堵材料
D.公称直径65mm的电气线路金属管道贯穿部位的上下侧均设置阻火圈
【答案】B
【解析】
5.3.6 电缆井的每层水平防火分隔处应采用无机或膨胀性的防火封堵材料封堵;A正确。
5.3.2 电缆贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定:
1 当贯穿孔口的环形间隙较小时,应采用膨胀性的有机防火封堵材料封堵。B不符合。
2 当贯穿孔口的环形间隙较大时,应采用无机防火封堵材料封堵;或采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖膨胀性的有机防火封堵材料;
对于公称直径大于50mm的管道,在竖向贯穿部位的下侧或水平贯穿部位两侧的管道上还应设置阻火圈或阻火包带。D正确。
74.对某商业综合体设置的消防应急照明和疏散指示系统进行检查。下列检查结果中,不符合现行国家标准的是(   )。
A.室外下沉广场安装的应急照明灯具的外壳防护等级为IP67
B.中庭地面安装的疏散指示灯具的外壳防护等级为IP65
C.主力店内挂装的A型应急照明灯具的外壳防护等级为IP34
D.室内步行街挂装的A型疏散指示灯具的外壳防护等级为IP30
【答案】B
【解析】灯具及其连接附件的防护等级应符合下列规定:
1)在室外或地面上设置时,防护等级不应低于IP67; 
2)在隧道场所、潮湿场所内设置时,防护等级不应低于IP65;
3)B型灯具的防护等级不应低于IP34。
75.某酒店设置了消防应急照明和疏散指示系统,系统采用自带电源型灯具。对该系统的下列检查结果中,符合现行国家标准的是(   )。
A.应急照明配电箱的输出回路上装设剩余电流动作保护器
B.应急照明配电箱的输出回路上设有照明插座
C.灯具的主电源通过应急照明配电箱多级分配电后为灯具供电
D.应急照明配电箱设置在电气竖井内
【答案】D
【解析】
选项A根据规范,应急照明配电箱的输出回路上不应装设剩余电流动作保护器,因为剩余电流动作保护器可能会在火灾等特殊情况下误动作,切断应急照明供电,影响应急照明功能,该选项不符合要求。
选项B应急照明配电箱的输出回路上不应设置照明插座,防止非消防用电设备接入,影响应急照明系统的正常运行,该选项不符合要求。
选项C灯具的主电源应通过应急照明配电箱一级分配电后为灯具供电,而不是多级分配电,多级分配电不利于应急照明系统的集中控制和管理,该选项不符合要求。
选项D应急照明配电箱设置在电气竖井内,符合规范要求。
76.对某火灾自动报警系统的火灾报警控制器(联动型)进行检查。下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是(   )。
A.控制器设有独立的通信线路作为消防系统设备控制总线
B.操作控制器的声光警报按钮可以启动和消除火灾声光警报信号
C.控制器的备用电源采用三元锂蓄电池
D.接地线采用铜芯绝缘导线,线芯截面面积为 4mm2
【答案】C
【解析】5.3.7.3 控制器的备用电源不应采用钴酸锂、三元锂及其他含钴元素的锂离子蓄电池。
77.某餐饮场所使用天然气作为燃料,设置了可燃气体探测报警系统。某消防技术服务机构对该场所进行检测,下列检测方法和结果中,不符合现行国家标准的是(   )。
A.可燃气体探测器设置在厨房顶部,距离灶台的最近水平距离为1.0m
B.断开可燃气体控制器与备用电源之间的连线,控制器在61s后发出声光信号,显示故障类型
C.断开一只可燃气体探测器与可燃气体控制器之间的连线,控制器在59s后发出声光信号,显示探测器地址信息
D.触发一只可燃气体探测器发出报警信号,控制器在50s后发出声光信号,显示探测器地址信息
【答案】D
【解析】大立教育:探测器发出报警信号后,控制器应在30s内发出可燃气体报警声、光信号,并记录报警时间。
78.某火灾自动报警系统的火灾报警控制器发出故障声警报,控制器显示点型感烟火灾探测器故障。分析产生上述现象的原因,可以排除的是(   )。
A.检测人员正在对探测器做吹烟测试
B.探测器底座与报警总线接触不良
C.探测器通信接口板故障
D.探测器所报警总线断路
【答案】A
【解析】A:产生火灾报警声
79.为了准确判定重大火灾隐患,根据现行国家标准,下列企业应确定为劳动密集型企业的是 (   )。
A.厂房内同一时间作业人数60人、人均建筑面积15m2的某制衣企业
B.包装车间内同一时间作业人数80人、人均建筑面积30m2的某食品企业
C.分拣仓库内同一时间作业人数40人、人均建筑面积25m2的某仓储物流企业
D.冷轧车间内同一时间作业人数15人、人均建筑面积200m2的某钢铁加工企业
【答案】A
【解析】3.7 劳动密集型企业 
    生产厂房或仓库具有丙类火灾危险性,且同一时间的生产、作业人数超过50人,人均建筑面积小于20㎡的生产制造类企业或具有分拣、加工、包装作业功能的仓储物流类企业。
80.单位编制灭火和应急疏散预案应从实际出发进行火情预设。下列场所中,火情预设时应将服务对象人群行动不便的最不利情形考虑在内的是(   )。
A.歌剧院
B.中小学校
C.地下车库
D.高层宾馆
【答案】B
【解析】P729,中小学校、幼儿园、托儿所、早教中心、医院、养老院、福利院设定火灾事故情况,应将服务对象人群行动不便的最不利情形考虑在内。
多选题 
81.张某持有一级注册消防工程师资格证书,向消防救援机构申请注册时未被批准。张某未被批准注册的可能原因有(   )。
A.申请注册时年龄为68 周岁
B.张某因出借个人执业印章被注销注册刚满一年
C.在上一个注册有效期内未达到继续教育要求
D.因闯红灯受到的行政处罚未履行完毕
E.张某因在失实消防安全技术文件上签名被注销注册刚满二年
【答案】B,C,E
【解析】第十一条 申请注册的人员,应当同时具备以下条件:
(三)无本规定第二十三条所列情形。
第二十三条 申请人有下列情形之一的,不予注册:
(一)不具有完全民事行为能力或者年龄超过70周岁的;
(二)申请在非消防技术服务机构、非消防安全重点单位,或者两个以上消防技术服务机构、消防安全重点单位注册的;
(三)刑事处罚尚未执行完毕,或者因违法执业行为受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满五年的;
(四)未达到继续教育、执业业绩要求的;
(五)因存在本规定第五十条违法行为被撤销注册,自撤销注册之日起至申请注册之日止不满三年的;
(六)因存在本规定第五十五条第二项、第五十六条、第五十七条违法执业行为之一被注销注册,自注销注册之日起至申请注册之日止不满三年的;
(七)因存在本规定第五十五条第一项、第三项违法执业行为之一被注销注册,自注销注册之日起至申请注册之日止不满一年的;
(八)因违法执业行为受到公安机关消防机构行政处罚,未履行完毕的。
82.火灾划分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾及一般火灾四个等级。上述火灾等级划分的依据有(   )。
A.火灾造成的伤亡人数
B.火灾造成的受灾户数
C.火灾造成的直接财产损失
D.火灾造成的直接经济损失
E.火灾造成的社会舆论
【答案】A,B,C
【解析】第十条 根据火灾造成的人员伤亡、受灾户数和直接财产损失,将火灾划分为四个等级
83.对火灾自动报警系统进行检测、验收时,根据各项目对系统工程质量影响严重程度的不同,将检测、验收项目分为A、B、C三个类别。根据现行国家标准下列项目属于A类项的有()
A.任一火灾报警控制器和火灾探测器的火灾报警功能
B.消防设备应急电源的转换功能
C.消防控制室存档文件资料的符合性
D.任一消防电话总机和电话分机的呼叫功能
E.火灾报警控制器的容量
【答案】A,B
【解析】任一火灾报警控制器和火灾探测器的火灾报警功能属于严重
消防设备应急电源的转换功能属于严重
消防控制室存档文件资料的符合性属于重
任一消防电话总机和电话分机的呼叫功能属于重
火灾报警控制器的容量属于轻
84.根据规定单位因消防安全责任不落实发生一般以上火灾事故的,应依法依规开展事故责任追究。下列人员中,不承担单位"第一责任人"责任的有()
A.法定代表人
B.主要负责人
C.保卫科负责人
D.直接责任人
E.志愿消防队队长
【答案】C,D,E
【解析】法人单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人是依照法律或者组织章程,行使职权的第一责任人,处于决策者、指挥者的重要地位。
85.某商场为消防安全重点单位。该商场的下列做法中,不符合规定的有()
A.每年按照灭火和应急疏散预案进行一次演练
B.每年对全体员工进行一次消防安全培训
C.营业期间每三小时进行一次防火巡查
D.明确办公室为消防工作归口管理职能部门
E.将消防安全管理人报当地消防救援机构备案
【答案】A,C
【解析】A选项错误,消防安全重点单位应当至少每半年按照预案进行一次演练;
B选项正确,消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训;
C选项错误,消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查。公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每两小时一次;营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种。
D选项正确,消防安全重点单位应当设置或者确定消防工作的归口管理职能部门,并确定专职或者兼职的消防管理人员;其他单位应当确定专职或者兼职消防管理人员,可以确定消防工作的归口管理职能部门。
E选项正确,消防安全重点单位及其消防安全责任人、消防安全管理人应当报当地消防救援机构备案。
86.某消防安全重点单位对员工进行消防安全教育培训,下列做法中,符合《社会消防安全教育培训规定》的有()。
A.定期组织员工观看消防安全宣传教育短片
B.对转岗员工开展岗前消防安全培训
C.每半年对员工进行一次消防安全培训
D.每年组织一次灭火和应急疏散演练
E.将本单位的考勤奖惩制度作为培训的重点
【答案】A,B,C
【大立解析】A选项正确,消防安全宣传标语,利用展板、专栏、广播、电视、网络等形式开展消防安全宣传教育培训。
B选项正确,单位应当组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。
C选项正确,消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训
D选项错误,消防安全重点单位应当至少每半年按照预案进行一次演练。
E选项错误,消防安全专业培训机构开展消防安全专业培训,应当将消防安全管理、建筑防火和自动消防设施施工、操作、检测、维护技能作为培训的重点。
87.张某为某大型商业综合体的售货员,张某应当接受的消防培训内容可不包括
A.建筑的整体情况
B.灭火器的使用方法
C.本场所的安全疏散路线
D.消防安全操作规程
E.防火巡查、检查的内容
【答案】A,E
【解析】从业人员应进行上岗前消防培训,在职期间应至少每半年接受一次消防培训。培训内容应至少包括:
①本岗位的火灾危险性和防火措施;
②有关消防法规、消防安全管理制度、消防安全操作规程等(D选项);
③建筑消防设施和器材的性能、使用方法和操作规程(B选项);
④报火警、扑救初起火灾、应急疏散和自救逃生的知识、技能;
⑤本场所的安全疏散路线,引导人员疏散的程序和方法等(C选项);
⑥灭火和应急疏散预案的内容、操作程序。
AE选项属于专职消防队员、志愿消防队员、保安人员培训内容。
88.对有爆炸危险的厂房进行防爆检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准的有
A.某制氢厂房总控制室贴邻厂房外墙设置,采用耐火极限4.00h 的防火防爆增与厂房分隔(   )。
B.某甲醇精制厂房外墙上的泄压设施采用普通玻璃窗
C.某汽油仓库内的门洞处修筑高度为150mm的漫坡
D.某焦炉煤气厂房的楼梯间设置门斗,门斗隔墙采用耐火极限 1.50h 的金属棉夹芯板
E.某铝粉厂房通向室外楼梯处设置门斗,门斗上的门为甲级防火门
【答案】A,B,D
【解析】选项A有爆炸危险的厂房,其总控制室应独立设置,而不是贴邻厂房外墙设置,该选项不符合现行国家标准。
选项B泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,不应采用普通玻璃窗,普通玻璃窗不符合泄压要求,该选项不符合现行国家标准。
选项C汽油仓库属于甲、乙类仓库,门洞处应修筑漫坡,其高度不应小于150mm,该选项符合现行国家标准。
选项D有爆炸危险厂房的楼梯间应设置门斗,门斗隔墙的耐火极限不应低于2.00h,采用耐火极限1.50h的金属夹芯板不符合要求,该选项不符合现行国家标准。
选项E铝粉厂房属于有爆炸危险的厂房,通向室外楼梯处设置门斗,门斗上的门为甲级防火门,符合规定,该选项符合现行国家标准。
89.对某酒店的室内消火栓系统及自动喷水灭火系统进行防火检盒,下列检查结果中, 不符合现行国家标准的有(   )。
A.消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间内,防护等级为IP55
B.消防水泵控制柜设置在手动状态
C.消防水池有效容积为50m2,采用两路消防供水,连续补水满足消防用水量要求
D.高位消防水箱间内的最低环境温度为5℃资器
E.消防控制室设有消防水池的液位显示装置
【答案】B,C
【解析】消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。B错误。 消防水池的有效容积应满足设计持续供水时间内的消防用水量要求,当消防水池采用两路消防供水且在火灾中连续补水能满足消防用水量要求时,在仅设置室内消火栓系统的情况下,有效容积应大于或等于50m³,其他情况下应大于或等于100m³;C错误。
90.对某消防给水及消火栓系统维护管理的下列做法中,符合现行国家标准的有(   )。
A.每月对高位消防水池的水位进行一次检测
B.每周对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数进行一次检查
C.每周手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况
D.每季度对减压阀组进行一次放水试验
E.每季度对消防水泵的出流量和压力进行一次试验
【答案】A,C,E
【解析】每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况;B错误。每月应对减压阀组进行一次放水试验,D错误。
91.消防技术服务机构对某单位的自动喷水灭火系统进行检测,下列检测结果中,符合现行国家标准的有(   )。
A.某湿式报警阀组一侧与墙的距离为0.3m,正面与墙的距离为0.8m
B.在末端试水装置处以1.2L/s的流量放水,120s时湿式报警阀组的出口压力大幅增加
C.湿式报警阀组动作后13s,水力警铃鸣响,压力开关动作
D.水力警铃报警时,测得报警水压为 0.05MPa,且距水力警铃 3m 处的警铃声声强为65dB
E.在消防控制室远程手动启动喷淋泵后30s,喷淋泵投入正常运行
【答案】B,C,E
【解析】当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m;A错误。水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB。D错误。
92.某消防技术服务机构按现行国家标准检测,下列检测结果中,属于验收缺陷项目中严重缺陷项的有(   )。
A.管道的防冻措施不符合设计规范及设计要求
B.消防水泵启动控制置于手动启动档
C.水力警铃喷嘴处压力为0.06MPa时,距水力警铃 3m远处警铃声声强为55dB
D.干式自动喷水灭火系统配水管道的充水时间为90s
E.喷头的响应时间指数(RTI)不符合设计要求
【答案】A,E
【解析】管道的防冻措施不符合设计规范及设计要求属于严重缺陷项,消防水泵启动控制置于手动启动档属于轻缺陷项,水力警铃喷嘴处压力为0.06MPa时,距水力警铃 3m远处警铃声声强为55dB,属于重缺陷项,干式自动喷水灭火系统配水管道的充水时间为90s,属于重缺陷项,喷头的响应时间指数(RTI)不符合设计要求,严重缺陷项。
93.某消防技术服务机构对某建筑内设置的机械排烟系统进行年度检测时,按下一台排烟风机控制柜的启动按钮,风机未动作,产生该现象的原因可能有(   )
A.风机控制柜处于手动状态
B.排烟风机未供电
C.排烟风机控制柜的接触器损坏
D.控制柜与风机间的线路断路
E.控制风机的联动模块故障
【答案】B,C,D
【解析】选项A风机控制柜处于手动状态,手动操作可以启动风机,A选项错误。
选项B排烟风机未供电,风机没有电力驱动,自然无法动作,该选项正确。
选项C排烟风机与控制柜的连接线路损坏,会导致控制信号或电力无法传输到风机,风机无法动作,该选项正确。
选项D控制柜与风机间的线路短路,可能会引发故障,导致风机无法正常接收启动信号而不动作,该选项正确。
选项E若控制信号反馈线路故障,主要影响的是信号反馈,即无法将风机的运行状态反馈回去,但一般不会直接导致风机不动作,该选项错误。
94.某耐火等级为一级的6层地上商业广场,建筑高度为42m,一至六层设有中庭,每层建筑面积4200㎡。某消防技术服务机构对该商业广场进行防火检查,下列检查结果中,符合现行国家标准的有(   )。
A.面向中庭的商铺采用耐火完整性和耐火隔热性均为1.50h的防火玻璃墙与中庭分隔
B.与中庭连通的门采用火灾时能自动关闭的乙级防火门
C.电影院设置在六层,采用耐火极限2.00h的防火隔墙和甲级防火门早分隔
D.儿童游乐场设置在五层,采用耐火极限3.00h的防火隔墙与其他区域分隔
E.卡拉OK厅设置在四层,最大一个厅的建筑面积为150m2
【答案】A,C,E
【解析】B应设置甲级防火门,D儿童活动场所只能设置在首层、二层、三层。
95.某带顶棚的商业步行街两侧设置商铺、餐饮设施,人员需通过步行街疏散。某消防技术服务机构对该商业步行街进行防火检查,下列检查结果中,符合现行国家标准的有(   )。
A.步行街两侧商铺相对面的最近距离为8m
B.贴邻商铺之间采用耐火极限2.00h的防火隔墙进行分隔,单个商铺面积200m2
C.商铺面向步行街设置的玻璃为耐火完整性和耐火隔热性均为1.00h 的防火玻璃
D.步行街的顶棚材料采用难燃材料,其承重结构的耐火极限为1.00h
E.步行街采用自然排烟,自然排烟口有效面积为步行街地面面积的20%
【答案】B,C,D
【解析】步行街两侧建筑相对面的最近距离均不应小于本规范对相应高度建筑的防火间距要求且不应小于9m,A错误。
步行街两侧建筑的商铺之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,每间商铺的建筑面积不宜大于300m²。B正确。
步行街两侧建筑的商铺,其面向步行街一侧的围护构件的耐火极限不应低于1.00h,并宜采用实体墙,其门、窗应采用乙级防火门、窗;当采用防火玻璃墙(包括门、窗)时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h;C正确。
步行街的顶棚材料应采用不燃或难燃材料,其承重结构的耐火极限不应低于1.00h。步行街内不应布置可燃物。D正确。
步行街的顶棚下檐距地面的高度不应小于6.0m,顶棚应设置自然排烟设施并宜采用常开式的排烟口,且自然排烟口的有效面积不应小于步行街地面面积的25%。E错误。
96.对某住宅小区进行防火检查。下列检查结果中,不符合现行国家标准的有(   )。
A.建筑高度为20m的住宅建筑,户门的耐火完整性0.50h,与电梯并相邻布的疏散楼梯采用封闭楼梯间
B.建筑高度为32m的住宅建筑,户门的耐火完整性0.50h,其疏散楼梯采用闭楼梯间
C.建筑高度为35m的住宅建筑,户门的耐火完整性1.00h,其疏散楼梯采用闭楼梯间
D.建筑高度为23m的5层会所,其疏散楼梯采用封闭楼梯间
E.地下3层汽车库,埋深11m,其疏散楼梯采用封闭楼梯间
【答案】A,B,D
【解析】建筑高度不大于21m的住宅建筑,当户门的耐火完整性低于1.00h时,与电梯井相邻布置的疏散楼梯应为封闭楼梯间;A正确。
建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑,当户门的耐火完整性低于1.00h时,疏散楼梯应为封闭楼梯间;B正确
建筑高度大于33m的住宅建筑,疏散楼梯应为防烟楼梯间,开向防烟楼梯间前室或合用前室的户门应为耐火性能不低于乙级的防火门;C错误。
97.某物流集团开展灭火和应急疏散预案的编制工作,下列做法中,符合现行国家标准的有()
A.集团制定预案编制指导意见,对所属下级单位提出明确要求
B.集团内各部门结合岗位火灾危险性编写专项预案
C.集团统筹分班作业的不同班组,统一制定预案和织演练
D.编制完成的预案由集团主要负责人组织评审
E.根据演练中发现的问题及时修订预案
【答案】A,B,D,E
【解析】
选项A集团制定预案编制指导意见,对所属下级单位提出明确要求,有助于下级单位规范、统一地编制预案,符合规定,该选项正确。
选项B集团内各部门结合岗位火灾危险性编写专项预案,能针对不同岗位的火灾风险制定更具针对性的预案,符合规定,该选项正确。
选项C应根据分班作业的不同班组各自的特点分别制定预案和演练,而不是统一制定,这样才能更贴合各班组实际情况,该选项错误。
选项D编制完成的预案由集团主要负责人组织评审,主要负责人对集团消防安全等工作全面负责,组织评审预案是合理且符合规定的,该选项正确。
选项E根据演练中发现的问题及时修订预案,能使预案更完善、更具实用性和可操作性,符合规定,该选项正确。
98.下列隐患属于重大火灾隐患综合判定要素的有()
A.高度为32m的商业综合体电缆竖井未在楼板处进行防火封堵
B.高度为32m的养老院未按规定设置火灾自动报警系统
C.高度为150m的住宅建筑应急照明备用电源持续供电时间为1.00h
D.学校教学楼疏散楼梯间出口设置影响人员疏散的卷帘门
E.高层住宅建筑架空层设置的电动自行车集中停放场所与楼梯间未做防火分隔
【答案】A,C,E
【解析】6.2.6 高层建筑电缆竖井未在楼板处采取防火封堵措施。A属于综合判定。
高层建筑、地下人员密集场所未按GB55037的规定设置火灾自动报警系统或固定灭火设施,或已设置的火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行(火灾自动报警系统和固定灭火设施不能正常运行的判定规则应符合附录A);B属于直接判定。
6.3.6 消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不符合GB55037的规定。C属于综合判定
人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置影响疏散的栅栏、卷帘门;D属于直接判定。
6.2.3 设置在住宅建筑架空层的电动自行车集中停放或充电场所与建筑的采光通风井、公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口未采取防火分隔措施。属于综合判定。
99.某酒店为消防安全重点单位。该酒店的下列做法中,符合规定的有()
A.签订《消防安全责任书》,明确安保部经理为酒店消防安全责任人
B.在酒店入口处张贴公告,提示火灾危险性、疏散通道位置等
C.办理动火作业审批手续后实施动火作业
D.消防控制室值班人员持有的消防设施操作员资格证书等级为四级
E.将防火检查记录归入单位消防安全基本情况档案
【答案】B,C,D
【解析】选项A根据规定,单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人,而不是安保部经理,该选项错误。选项B在酒店入口处张贴公告,提示火灾危险性、疏散通道位置等,有助于人员了解消防安全信息,符合规定,该选项正确。选项C办理动火作业审批手续后实施动火作业,能有效管控动火作业的消防安全风险,符合规定,该选项正确。选项D消防控制室值班人员应持有中级(四级)及以上等级的消防设施操作员资格证书,持有四级资格证书是符合规定的,该选项正确。选项E防火检查记录应归入单位消防安全管理情况档案,而非消防安全基本情况档案,该选项错误。
100.某大型商场地上5层,每层划为4个防火分区,防火分区互相连通,连通部位设置了防火卷帘。对该商场的火灾自动报警系统进行检测时,将消防联动控制器设于自动控制状态,触发某防火分区内的1只感烟火灾探测器和1只手动火灾报警按钮。下列测试结果中,符合现行国家标准的有()
A.商场内所有的排烟口和排烟风机启动
B.商场内所有的消防应急灯具点亮
C.商场内所有的火灾声光警报器动作
D.该防火分区对应楼层前室的加压送风机启动
E.该防火分区对应楼层的所有防火卷帘下降至楼面板
【答案】B,C,D
【解析】根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)第 4.5.2 条规定:
排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号组成。
排烟风机启动的联动触发信号应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号来触发。
此外,根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第 5.2.4 条规定,当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。商场内所有排烟口和排烟风机都启动,也不符合这一要求。
✅ 隐藏贴免回复 ✨ 红名特权 立即开通 →
#免责声明#

本站不存储任何实质资源,该帖为网盘用户发布的网盘链接介绍帖,本文内所有链接指向的云盘网盘资源,其版权归版权方所有!其实际管理权为帖子发布者所有,本站无法操作相关资源。如您认为本站任何介绍帖侵犯了您的合法版权,请发送邮件 [email protected] 进行投诉,我们将在确认本文链接指向的资源存在侵权后,立即删除相关介绍帖子!

看过的人 (0)
返回
其它主题
请先登录后发表评论!