单选题
1.下列物质中,在常温状态下,液体蒸气与空气混合时,遇电火花不会发生爆炸的是( )
A.苯
B.酒精
C.煤油
D.汽油
【答案】C
【解析】(1)苯:t下=-14℃,t上=19℃,苯蒸气在0~19℃范围内是能爆炸的。
(2)酒精:t下=11℃,t上=40℃,在室温11~28℃范围内,酒精蒸汽正好处于爆
炸浓度极限范围之内,是能爆炸的。
(3)煤油:t下=40℃,t上=86℃,所以煤油在室温范围内,其蒸气浓度没有达到爆
炸下限,煤油蒸气是不会爆炸的。C正确。
(4)汽油:t下=-38℃,t上=-8℃,在室温范围内,其饱和蒸气浓度已经超过爆炸上限,它与空气的混和气体遇火源不会发生爆炸。
2.根据燃烧理论,预防火灾发生的措施不包括( )
A.用不燃材料代替可燃材料
B.在面粉生产车间设置通风设施
C.将金属钠存于水中
D.将可燃物与其化学性质相抵触的物品隔离保存
【答案】C
【解析】金属钠属于活泼金属,会与水发生反应,产生氢气,放生爆炸。故C错误,其余ABD正确。
3.关于扑救不同类型火灾的灭火剂选择,错误的是( )
A.煤粉火灾,采用水灭火
B.易燃气体火灾,采用水喷雾灭火
C.酒精火灾,采用氟蛋白泡沫液灭火
D.易于自燃液体火灾,采用干粉灭火
【答案】C
【解析】蛋白泡沫灭火剂、氯蛋白泡沫灭火剂、水成膜泡沫灭火剂不能用于扑救水溶性易燃液体火灾。本题C是水溶性易燃液体,故选择氯蛋白泡沫灭火剂错误。其余ABD正确。
4.下列生产场所中,火灾危险性为甲类的是( )
A.氨压缩机房
B.氧气站
C.煤粉厂房
D.五氧化二磷厂房
【答案】D
5.某仓库储存有木材、酚醛泡沫塑料和油布,该仓库的火灾危险性类别为( )
A.甲类
B.乙类
C.丙类
D.丁类
【答案】B
【解析】木材、酚醛泡沫塑料为丙类,油布乙类。故火灾危险性为乙类。
6.确定建筑构件耐火极限的要素不包括( )
A.构件的结构特性
B.材料本身的属性
C.火场的升温速率
D.材料的老化性能
【答案】D
【解析】P82,影响建筑构配件耐火性能的因素较多,主要有材料本身的属性、构配件的结构特性、材料与结构间的构造方式、标准所规定的试验条件、材料的老化性能、火灾种类和使用环境要求等。
7.关于建筑耐火等级的选定,错误的是( )
A.建筑高度为50m的丙类厂房,耐火等级为二级
B.建筑高度为15m的甲类厂房,耐火等级为二级
C.建筑面积为280m2的单层乙类厂房,耐火等级为三级
D.建筑面积为1200m2的有明火的单层丁类厂房,耐火等级为三级
【答案】D
【解析】A正确:高层厂房耐火等级不应低于二级。B正确:多层甲、乙类厂房耐火等级不应低于二级。C正确:建筑面积不大于300m²的单层甲、乙类厂房耐火等级不应低于三级。D错误:建筑面积大于1000m²的单层丁类厂房耐火等级不应低于二级。
8.关于工业建筑的防火分隔措施,错误的是( )
A.与甲类厂房贴邻设置的办公室,采用耐火极限为3.00h的防爆墙与厂房分隔:
B.厂房内的丙类中间仓库,采用防火墙与其他部分隔
C.厂房内有明火的部位,采用耐火极限为2.00h的防火隔墙与其他部位分隔
D.丙类厂房内的通风机房,采用耐火极限为1.00h的防火隔墙与其他部位分隔
【答案】D
【解析】D错误:应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔。ABC正确:符合规范要求。
9.关于排烟防火阀的设置,错误的是( )。
A.排烟防火阀平时呈开启状态,当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭
B.垂直排烟风管与每层水平风管交接处的水平管段上设置排烟防火阀
C.穿越防烟分区的排烟管道处设置排烟防火阀
D.排烟管道进入排烟机房处设置排烟防火阀
【答案】C
【解析】C错误:穿越防火分区的排烟管道处设置排烟防火阀。
ACD正确:符合规范要求。
10.关于防火隔间的设置要求,错误的是( )。
A.防火隔间的建筑面积不应小于6.0m2
B.防火隔间的门应采用甲级防火门
C.不同防火分区通向防火隔间的门,间距不应小于6.0m
D.防火隔间的内部装修材料应为A级
【答案】C
【解析】C错误,门的最小间距不应小于4m。
6.4.13 防火隔间的设置应符合下列规定:
1 防火隔间的建筑面积不应小于6.0m²;
2 防火隔间的门应采用甲级防火门;
3 不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口,门的最小间距不应小于4m;
4 防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为A级;
5 不应用于除人员通行外的其他用途。
11.某 3 层学生宿舍的封闭楼梯间在首层通过疏散走道直通室外,该封闭楼梯间首层的疏散门与疏散走道直通室外安全出口的最大距离为( )m。
A.25
B.10
C.20
D.15
【答案】D
【解析】楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过 4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。
12.下列场所中,可不设置避难间的是( )。
A.建筑高度为32m的病房楼的第二层病房楼层
B.楼层地面距室外设计地面高度为26m的洁净手术部
C.楼层地面距室外设计地面高度为30m的重症监护区
D.疏散楼梯与开敞式外廊直接连通的老年人照料设施
【答案】D
【解析】当老年人照料设施设置与疏散楼梯或安全出口直接连通的开敞式外廊、与疏散走道直接连通且符合人员避难要求的室外平台等时,可不设置避难间。
13.为乙类厂房服务的专用变电站,与厂房的一面外墙贴邻建造时,变电站的额定电压等级最大为( )kV。
A.10
B.20
C.35
D.6
【答案】A
【解析】与甲、乙类厂房贴邻并供该甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变(配)电站,应采用无开口的防火墙或抗爆墙一面贴邻,与乙类厂房贴邻的防火墙上的开口应为甲级防火窗。其他变(配)电站应设置在甲、乙类厂房以及爆炸危险性区域外,不应与甲、乙类厂房贴邻。
14.某营业厅室内净高为6m,设有排烟设施和火灾自动报警系统。关于该营业厅挡烟垂壁和储烟仓的设置方案,错误的是( )。
A.挡烟垂壁的深度不小于储烟仓厚度
B.采用自然排烟方式时,储烟仓厚度为1.2m
C.采用机械排烟方式时,储烟仓厚度为0.6m
D.联动控制活动式挡烟垂壁的响应时间,不应大于30s
【答案】D
【解析】D错误:活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁, 60s以内挡烟垂壁应开启到位。ACD正确:符合规范要求。
15.有可燃气体爆炸危险的甲类生产车间,应限制车间平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和该车间横截面4倍面积之比,以控制车间发生爆炸时产生的( )。
A.高温
B.超压
C.紊流
D.层流
【答案】B
【解析】与甲、乙类厂房贴邻并供该甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变(配)电站,应采用无开口的防火墙或抗爆墙一面贴邻,与乙类厂房贴邻的防火墙上的开口应为甲级防火窗。其他变(配)电站应设置在甲、乙类厂房以及爆炸危险性区域外,不应与甲、乙类厂房贴邻。B选项符合题意。
16.下列装修材料中,可作为A级装修材料使用的是( )。
A.安装在金属龙骨上的Br级纸面石膏板
B.直接粘贴于A级基材上的纸质壁纸
C.直接粘贴于A级基材上的布质壁纸
D.施涂于A级基材上的有机装饰涂料
【答案】A
【解析】3.0.4 安装在金属龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板,可作为A级装修材料使用。A正确
3.0.5 单位面积质量小于300g/㎡的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可作为B1级装修材料使用。BC错误
3.0.6 施涂于A级基材上的无机装修涂料,可作为A级装修材料使用;D错误
17.关于不同建筑疏散人数的计算要求,错误的是( )。
A.商务办公楼可按其建筑面积不小于9㎡/人确定疏散人数
B.计算商店建筑疏散人数时,可不考虑营业厅内自动扶梯的建筑面积
C.录像厅的人员密度应按不小于1.0人/㎡确定
D.酒店多功能厅的人均使用面积可按1.5~2.0㎡/人确定
【答案】B
【解析】B错误:规范并没有将自动扶梯排除在外。
A正确:商务办公楼可按其建筑面积不小于9㎡/人确定疏散人数
C正确:录像厅的人员密度应按不小于1.0人/m2确定
D正确:酒店多功能厅的人均使用面积可按1.5~2.0㎡/人确定
18.下列工业建筑中,应至少沿建筑的两个长边设置消防车道的是( )。
A.建筑高度为24m 的丁类厂房
B.占地面积为1400m2的丙类仓库
C.占地面积为1200m2的乙类仓库
D.建筑高度为36m的戊类厂房
【答案】D
【解析】下列建筑应至少沿建筑的两条长边设置消防车道:
1 高层厂房,占地面积大于3000m²的单、多层甲、乙、丙类厂房;
2 占地面积大于1500m²的乙、丙类仓库
19.关于尽头式消防车道设置回车场的说法,错误的是( )。
A.对于多层建筑,回车场的面积不应小于10mx10m
B.长度为40m的尽头式消防车道可不设置回车场
C.对于高层建筑,回车场的面积不宜小于15mx15m
D.供重型消防车使用时,回车场的面积不宜小于18mx18m
【答案】A
【解析】尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12m×12m;对于高层建筑,不宜小于15m×15m;供重型消防车使用时,不宜小于18m×18m。长度大于40m的尽头式消防车道应设置满足消防车回转要求的场地或道路。
20.某消防电梯前室的使用面积为6.0m2,该电梯前室的平面尺寸可选用的是( )。
A.2.4mx2.5m
B.1.5mx4.0m
C.2.0mx3.0m
D.1.2mx5.0m
【答案】A
【解析】前室的使用面积不应小于6.0m²,合用前室的使用面积应符合本规范第7.1.8条的规定;前室的短边不应小于2.4m。
21.下列二级耐火等级的工业建筑中,当与二级耐火等级的多层民用建筑相邻单且相邻侧较高一面外墙为无门、窗、洞口的防火墙时,防火间距不应减小的是( )。
A.丙类多层仓库
B.丙类多层厂房
C.丁类高层厂房
D.丁类高层仓库
【答案】A
【解析】P102,BC错误,丙、丁、戊类厂房与民用建筑的耐火等级均为一、二级时,丙、丁、戊类厂房与民用建筑的防火间距可适当减小,但应符合下列规定:
(1)当较高一面外墙为无门、窗、洞口的防火墙,或比相邻较低一座建筑屋面高15m 及以下范围内的外墙为无门、窗、洞口的防火墙时,其防火间距不限。
(2)相邻较低一面外墙为防火墙,且屋顶无天窗或洞口、屋顶的酣火极限不低于1. 00h ,或相邻较高一面外墙为防火墙,且墙上开口部位采取了防火措施,其防火间距可适当减小,但不应小于 4m。
22.在爆炸性粉尘环境中,根据粉尘特性进行分级时,非导电性粉尘的等级为( )。
A.IIIA级
B.IIIB级
C.IIIC级
D.IIID级
【答案】B
【解析】P199,在爆炸性粉尘环境中,按照粉尘的导电特性分为ⅢA、ⅢB、ⅢC三级:ⅢA级:可燃性飞絮;ⅢB级:非导电性粉尘;ⅢC级:导电性粉尘。
23.燃气锅炉房设置的通风系统,应控制房间内泄漏可燃气体的浓度至少低于其爆炸下限的( )。
A.30%
B.20%
C.15%
D.25%
【答案】D
【解析】P208,燃油、燃气锅炉房在使用过程中存在逸漏或挥发的可燃性气体,要在燃油、燃气锅炉房内保持良好的通风条件,使逸漏或挥发的可燃性气体与空气混合气体的浓度能很快稀释到爆炸下限值的25%以下。
24.消防水泵接合器按安装形式分类,不包括( )。
A.地上式
B.地下式
C.墙壁式
D.组合式
【答案】D
【解析】消防水泵接合器按安装形式可分为地上式、地下式、墙壁式和多用式。
25.燃油锅炉房内设置储油间时,储油间的燃油储存量不应大于1m³,该燃油储存量是指( )。
A.单个储油间的燃油储存量
B.多台锅炉的总燃油储存量
C.单台锅炉的燃油储存量
D.多个储油间的总燃油储存量
【答案】A
【解析】P107,当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m³,且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间隔开;当必须在防火隔墙上设置门时,应采用甲级防火门。
26.某建筑高度为32m的办公建筑,其外墙外保温系统采用B1级的保温材料,保温材料与基层墙体、装饰层之间无空腔,关于该建筑外墙外保温系统的防火方案,错误的是( )。
A.电气线路穿金属管穿越保温材料
B.外墙上设置耐火完整性为0.50h的外窗
C.每层设置高度为300mm的水平防火隔离带
D.二层及以上不燃防护层的厚度为3mm
【答案】D
【解析】P240,防护层厚度首层不应小于 15mm ,其他层不应小于5mm。
27.关于城市消防站的选址要求,错误的是( )。
A.应位于易燃易爆危险品场所全年最小频率风向的下风侧
B.用地边界距加油站不应小于50m
C.用地边界距甲类厂房不应小于200m
D.用地边界距乙类厂房不应小于100m
【答案】D
【解析】城市消防站应位于易燃易爆危险品场所或设施全年最小频率风向的下风侧,其用地边界距离加油站、加气站、加油加气合建站不应小于50m,距离甲、乙类厂房和易燃易爆危险品储存场所不应小于200m。城市消防站执勤车辆的主出入口,距离人员密集的大型公共建筑的主要疏散出口不应小于50m。
28.关于社区微型消防站的说法,错误的是( )。
A.应积极开展初起火灾扑救、防火巡查、消防宣传等火灾防控工作
B.可由接受过灭火技能培训的保安员、社区工作人员等担任队员
C.当社区有火警时,值班人员应迅速赶到现场核实警情
D.应接受当地政府或辖区消防救援机构的调度
【答案】C
【解析】P266当社区遇有警情时,值班人员迅速指令就近人员在1min内核实警情,启动灭火处 置程序,同时拨打 "119" 报警电话。
29.消防安全评估设定火灾场景时,下列物品中,火灾增长类型为中速的是( )。
A.展台
B.办公设备
C.被褥
D.轻质家具
【答案】C
30.采用事件树分析法开展火灾风险评估时,关于事件树分析法作用的说法,错误的是( )。
A.可以事前预测事故及不安全因素
B.不能估计事故的可能后果
C.可以用事件树分析事故原因
D.有助于推测类似事故的预防对策
【答案】B
【解析】P790,事件树分析法的作用:
(1)可以事前预测事故及不安全因素,估计事故的可能后果,寻求最经济的预防于段和方法。
(2)事后用事件树分析事故原因,既方便又明确。
(3)事件树的分析资料既可作为直观的安全教育资料,也有助于推测类似事故的预防对策。
(4) 当积累了大量事故资料时,可采用计算机模拟,使事件树对事故的颈测更为有效。
(5)在安全管理上用事件树对重大问题进行决策,具有其他方法所不具备的优势。
31.某建筑高度为50m的大型商业综合体,总建筑面积为600000m2,该建筑室外消火栓系统的设计流量至少为( )L/s。
A.100
B.40
C.50
D.80
【答案】B
32.下列建筑中,室内消火栓系统采用临时高压消防给水方式时,应设置高位消防水箱的是( )。
A.建筑高度为25m的住宅
B.建筑高度为25m的旅馆
C.总建筑面积为20000㎡的单层展览馆
D.总建筑面积为 20000㎡的单层制衣厂房
【答案】B
【解析】高层民用建筑、3层及以上单体总建筑面积大于10000m²的其他公共建筑,当室内采用临时高压消防给水系统时,应设置高位消防水箱。
33.某建筑高度为 54m 的办公楼,设有自动灭火系统全保护,为该建筑室内消火栓系统配套设置的消防水泵接合器至少应为( )组。
A.2
B.3
C.4
D.5
【答案】B
【解析】5.4.3 消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少;40L/s/10L/s~15L/s=3-4个
34.直接判断配电线路是否出现过负荷故障时,应监测的主要电气参数是( )。
A.导体电流
B.绝缘阻抗
C.导体电阻
D.导体荷载
【答案】A
【解析】配电线路中发生过负荷的表象特征与线路中发生短路故障的特征相似,也表现为线路内电流增大,造成带电导体温度升高,导致电线电缆的绝缘性能下降,引发线路的短路或产生电弧放屯,线路短路或电弧产生的高温引燃电线电缆的绝缘外皮及周边可燃物,进而引发火灾。
35.不属于雨淋自动喷水灭火系统组成部分的是( )。
A.开式喷头
B.空气压缩机
C.电磁阀
D.消防水泵接合器
【答案】B
【解析】雨淋自动喷水灭火系统主要由开式喷头(用于大面积喷水灭火)、电磁阀(实现系统的自动启动等功能)、消防水泵接合器(用于在消防水泵出现故障等情况时,由消防车等外部设备向系统供水)等组成。
36.关于高压消防给水系统的功能和适用范围,错误的是( )。
A.系统能始终满足水灭火设施所需的工作压力
B.系统能始终满足水灭火设施所需的流量
C.系统无需采用消防水泵加压供水
D.系统仅适用于室内消火栓系统
【答案】D
【解析】P278,高压消防给水系统始终能满足水灭火系统所需要的工作压力和流量,火灾发生时无须消防水泵直接加压,该系统可向任何水灭火系统供水。
37.当采用室外地表水作为消防水源时,消防车的最大吸水高度为( )m。
A.5.0
B.6.0
C.7.0
D.8.0
【答案】B
【解析】P290,当地表水作为室外消防水据时,应采取确保消防车、固定和移动消防水泵在枯水位取水的技术措施;当消防车取水时,最大吸水高度不应超过6.0m。
38.特殊类型洒水喷头不包括( )。
A.齐平式洒水喷头
B.隐蔽式洒水喷头
C.嵌入式洒水喷头
D.特殊应用洒水喷头
【答案】D
【解析】齐平式洒水喷头、隐蔽式洒水喷头、嵌入式洒水喷头都属于特殊类型洒水喷头,故答案为D。
39.发生火灾时,采用传动管启动的雨淋自动喷水灭火系统的动作顺序正确的是( )。
A.火灾探测器动作一雨淋报警阀动作一压力开关开启一消防水泵启动
B.火灾探测器动作一压力开关开启一雨淋报警阀动作一消防水泵启动
C.闭式喷头开启一雨淋报警阀动作一压力开关开启一消防水泵启动
D.闭式喷头开启一压力开关开启一雨淋报警阀动作一消防水泵启动
【答案】C
【解析】P373,传动管启动水喷雾灭火系统是以传动管作为火灾探测系统,传动管内充满压缩空气或压力水。
对于传动管充水的系统,当闭式喷头受火灾高温影响动作后,传动管内的压力迅速下降,导致雨淋阀控制腔压力下降,雨淋阀打开。
雨淋阀打开后使系统供水侧压力下降,压力开关自动启动消防水泵,通过雨淋阀、管网将水送到水雾喷头,开始喷水灭火。
40.下列场所中,火灾危险等级为轻危险级的是( )。
A.幼儿园
B.汽车库
C.综合楼
D.制衣厂房
【答案】A
【解析】综合楼为中1,汽车库、制衣厂房为中2,幼儿园为轻危险,符合题意。
41.火灾报警控制器为其连接部件供电的电压等级应优先采用( )V。
A.DC24
B.DC48
C.AC24
D.AC48
【答案】A
【解析】《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 第4.1.2条
消防联动控制器的电压控制输出采用直流24V 主要考虑的是设备和人员安全问题, 24V 也是火灾自动报警系统中应用最普遍的电压。除容量满足受控消防设备同时启动所需的容量外,还要满足传输线径要求,当线路压降超过5% 时,其直流24V 电源应由现场提供。
42.火灾自动报警系统的下列组件中,不属于火灾警报装置的是( )。
A.火灾光警报器
B.火灾声警报器
C.警铃
D.气体释放指示灯
【答案】D
【解析】火灾警报装置是用于发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置,是火灾自动报警系统的基本组成部分之一。它以声、光和音响等方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们迅速采取安全疏散、灭火救灾。
43.室内地面上设置的标志灯具的防护等级至少为( )。
A.IP65
B.IP67
C.IP54
D.IP68
【答案】B
【大立解析】灯具及其连接附件的防护等级应符合下列规定: 1)在室外或地面上设置时,防护等级不应低于IP67;2)在隧道场所、潮湿场所内设置时,防护等级不应低于IP65; 3)B型灯具的防护等级不应低于IP34。
44.集中控制型消防应急照明和疏散指示系统中,消防应急灯具采用集中电源供电方式时,决定系统持续应急时间的设备是( )。
A.应急照明控制器
B.应急照明集中电源
C.消防应急照明灯具
D.应急照明分配电装置
【答案】B
【解析】P563应急照明集中电源是以蓄电池电源为储能装置,为集中电源型消防应急灯具进行供电的电源。
45.某6层商场,每层为1个防火分区,设有集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,该系统不应设置的灯具是( )。
A.可变指示状态标志灯
B.持续型楼层标志灯
C.非持续型照明灯
D.多信息复合标志灯
【答案】A
【解析】具有一种疏散指示方案的场所,系统不应设置可变疏散指示方向功能,本题每层只有一个防火分区,不存在借用相邻防火分区疏散的情况。
46.消防联动控制器应接收的消防设施、设备运行状态信息,不包括( )。
A.应急照明控制器应急启动信号
B.火灾探测器故障信号
C.排烟风机启动信号
D.常开式防火门关闭信号
【答案】B
【解析】P498,火灾发生时,消防联动控制器接收到火灾报警控制器的报警区域信号后,对接收到的触发信号进行逻辑判断,当满足相应的逻辑关系条件时,消防联动控制器按照预设的控制时序向消防应急广播控制设备、应急照明和疏散指示系统控制设备、防烟排烟风机控制箱(柜)、消防水泵控制柜(箱)气体灭火控制器等消防电气控制装置及控制模块发出联动控制信号,实现对火灾警报和消防应急广播、应急照明及疏散指示系统、防烟排烟系统、自动灭火系统、防火分隔系统的联动控制,接收并显示上述系统设备的动作反馈信号;消防控制室的消防管理人员也可以通过操作消防联动控制器的控制按钮(按键)控制相应的消防系统(设施)启动。
47.关于不同场所自动喷水灭火系统洒水喷头的选择,正确的是( )。
A.建筑高度为150m的办公建筑,采用快速响应洒水喷头
B.室内净空高度为10m的电子厂房,采用流量系数K=80的洒水喷头
C.最大净空高度为8m的皮革仓库,采用边墙型洒水喷头
D.室内净空高度为12m的中庭,采用扩大覆盖面积洒水喷头
【答案】A
【解析】建筑高度大于100m的公共建筑,其高层主体内设置的自动喷水灭火系统应采用快速响应喷头;A正确。高度为10m的电子厂房应采用流量系数K≥115的洒水喷头,错误。顶板为水平面的轻危险级、中危险级Ⅰ级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型洒水喷头,C错误。高度为12m的中庭,应采用标准覆盖面积洒水喷头,D错误。
48.某一级耐火等级的物流仓库,最大净空高度为15m,货架储存高度为12m,仓库设有自动喷水灭火系统。关于该系统的设置,正确的是( )。
A.顶板层喷头和货架内喷头共用水流指示器
B.喷头与配水支管之间采用消防洒水软管连接
C.配水支管采用氯化聚氯乙烯管道
D.末端试水装置采用孔口出流方式排水
【答案】D
【解析】仓库内顶板下洒水喷头与货架内置洒水喷头应分别设置水流指示器。A错误。消防洒水软管仅适用于轻危险级或中危险级Ⅰ级场所,且系统应为湿式系统;B错误。自动喷水灭火系统采用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件时,设置场所的火灾危险等级应为轻危险级或中危险级Ⅰ级,系统应为湿式系统,并采用快速响应洒水喷头。C错误。
49.消防联动控制器直接或通过联动模块连接的消防设备,不包括( )。
A.消防应急广播扬声器
B.排烟风机控制箱
C.消防水泵
D.应急照明控制器
【答案】C
【解析】P496,消防联动控制器按照预设逻辑向消防应急广播控制设备、应急照明和疏散指示系统控制设备、防烟排烟风机控制箱(柜)、消防水泵控制柜、气体灭火控制器等消防电气控制装置及控制模块发出联动控制信号。
50.火灾自动报警系统的探测总线采用绝缘铜芯导线穿管敷设时,导线线芯的截而面积至少为( )。
A.1.50
B.1.00
C.0.75
D.0.50
【答案】B
51.水喷雾灭火系统响应时间不大于120s时,系统的供水控制阀应采用( )。
A.雨淋报警阀
B.电动控制阀
C.气动控制阀
D.湿式报警阀
【答案】A
【解析】根据《水喷雾灭火系统技术规范》4.0.3 响应时间不大于120s的系统,应设置雨淋报警阀组。
52.闭式细水雾灭火系统的下列操作中,不能通过关闭分区控制阀实现的是( )。
A.系统排空
B.检修管网
C.更换喷头
D.控制系统启停
【答案】D
【解析】闭式系统的分区控制阀平时保持开启,主要用于切断管网的供水水源,以便系统排空、检修管网及更换喷头等。
53.细水雾灭火系统的设计参数采用实体火灾模拟试验结果时,关于系统的设置要求,正确的是( )。
A.设计喷雾强度不应大于试验所用喷雾强度
B.喷头最低工作压力不应大于试验所测的最不利点喷头工作压力
C.喷头间距不应大于试验的喷头间距
D.喷头的安装角度应小于试验的安装角度
【答案】C
【解析】系统设计喷雾强度不应小于试验所用喷雾强度;喷头最低工作压力不应小于试验测得最不利点喷头的工作压力; 喷头布置间距和安装高度分别不应大于试验时的喷头间距和安装高度; 喷头的安装角度应与试验安装角度一致。
54.关于喷射型自动射流灭火系统水流指示器的设置要求,错误的是( )。
A.应设置在灭火装置的供水支管上
B.应设置在手动控制阀的进口之前
C.公称压力不应小于系统工作压力的1.2倍
D.公称直径应与供水支管的管径相同
【答案】B
【解析】根据《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》每台自动消防炮及喷射型自动射流灭火装置、每组喷洒型自动射流灭火装置的供水支管上应设置水流指示器,且应安装在手动控制阀的出口之后。公称压力不应小于系统工作压力的 1.2 倍。公称直径应与供水支管的管径相同。
55.下列消防设备中,可作为预作用阀组开启的联动触发器件是( )。
A.点型感温火灾探测器
B.手动火灾报警按钮
C.压力开关
D.水流指示器
【答案】B
【解析】P526,预作用阀组、排气阀前的电动阀开启的联动触发信号:由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号组成(“与”逻辑 )。
56.集中控制型消防应急照明和疏散指示系统中,消防应急灯具采用集中电源供电方式时,直接与灯具连接的系统设备是( )。
A.应急照明控制器
B.应急照明集中电源
C.应急照明配电箱
D.应急照明分配电装置
【答案】B
57.下列组件中,不属于该系统组成部分的是( )。
A.应急照明控制器
B.应急照明配电箱
C.自带电源集中控制型标志灯
D.地埋式标志灯
【答案】D
【解析】灯具的蓄电池电源采用自带蓄电池供电方式的集中控制型系统,由应急照明控制器、应急照明配电箱、自带电源集中控制型消防应急灯具及相关附件组成。
58.内储压式气体灭火系统启动后,灭火剂输送方式的说法,正确的是( )。
A.灭火剂由自身饱和蒸气压力输送
B.灭火剂由瓶组内加压的惰性气体输送
C.灭火剂由外设的充压气体瓶组输送
D.灭火剂由自身化学反应产生的压力输送
【答案】B
【解析】内储压式气体灭火系统是指灭火剂在瓶组内用惰性气体进行加压储存,系统动作时灭火剂靠瓶组内的充压气体进行输送的灭火系统。
59.关于气体灭火系统防护区的设置要求,错误的是( )。
A.防护区的入口处应设火灾声光报警器和灭火剂喷放指示灯
B.灭火剂喷放指示灯的信号,应保持到灭火剂喷放完毕后自动解除
C.地下防护区设置的机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部
D.有人工作的防护区,灭火设计浓度不应大于有毒性反应浓度
【答案】B
【解析】灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。
60.关于二氧化碳全淹没灭火系统的设置要求,错误的是( )。
A.扑救固体深位火灾时,喷放时间不应大于7min
B.二氧化碳的设计浓度不应低于34%
C.扑救固体深位火灾时,应在灭火剂喷放后2min内使其浓度达到30%
D.扑救固体表面火灾时,喷放时间不应大于2min
【答案】D
【解析】全淹没灭火系统二氧化碳的喷放时间不应大于1min。当扑救固体深位火灾时,喷放时间不应大于7min,并应在前2min内使二氧化碳的浓度达到30%。
61.关于预制干粉灭火装置的设置要求,错误的是( )。
A.灭火剂的储存量不应大于 150kg
B.管道的长度不应大于20m
C.工作压力不应大于2.0MPa
D.一个防护区设置的灭火装置不应超过4套
【答案】C
【解析】预制灭火装置应符合下列规定:
1 灭火剂储存量不得大于150kg。
2 管道长度不得大于20m。
3 工作压力不得大于2.5 MPa。C错误。
一个防护区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s。
62.确定建筑消防用电的负荷等级时,可不考虑的因素是( )。
A.建筑高度
B.建筑用途
C.建筑体积
D.建筑耐火等级
【答案】D
【解析】应根据建筑物的结构、使用性质、火灾危险性、人员疏散和扑救难度、事故造成的后果等因素合理确定建筑消防用电设备的负荷等级。
63.超高层民用建筑的下列部位中,不应设置防烟设施的是( )。
A.疏散走道
B.消防电梯前室
C.独立前室
D.避难层
【答案】A
【解析】下列部位应采取防烟措施:
1 封闭楼梯间;
2 防烟楼梯间及其前室;
3 消防电梯的前室或合用前室;
4 避难层、避难间;
5 避难走道的前室,地铁工程中的避难走道。
64.下列建筑高度小于50m 的高层公共建筑的防烟楼梯间中,可不设防烟系统的是( )。
A.独立前室采用机械加压送风系统,加压送风口设置在前室顶部的防烟楼梯间
B.合用前室采用机械加压送风系统,加压送风口设置在正对前室入口墙面上的防烟楼梯间
C.合用前室设有可开启外窗面积为3㎡的防烟楼梯间
D.独立前室设有两个不同朝向的可开启外窗,且每个外窗面积均为2m2的防烟楼梯间
【答案】D
【解析】当独立前室或合用前室满足下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:
1)采用全敞开的阳台或凹廊;
2)设有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且独立前室两个外窗面积分别不小于2.0㎡ ,合用前室两个外窗面积分别不小于3.0㎡。D正确,C错误。
当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统;AB错误。
65.某存储非水溶性液体的外浮顶储罐设有低倍数泡沫灭火系统,关于该系统的设置要求,错误的是( )。
A.钢制单盘式储罐的保护面积,应按储罐横截面面积计算
B.泡沫混合液供给强度不应小于 12.5L/(min·㎡
C.泡沫混合液的连续供给时间不应小于60min
D.单个泡沫产生器的最大保护周长不应大于24m
【答案】A
【解析】钢制单盘式、双盘式外浮顶储罐的保护面积应按罐壁与泡沫堰板间的环形面积确定。
66.按照进水口与出水口之间的角度分类,角度为180°的水雾喷头应为( )。
A.A型
B.B型
C.C型
D.D型
【答案】B
【解析】A型水雾喷头的进水口与出水口成90°角,安装后喷头出水方向可在一定范围内进行调节。B型水雾喷头的出水口和进水口在一条直线上,安装后是完全固定不可调节的。
67.扑救 F 类火灾的 6L 水基型灭火器,最小灭火级别为( )F。
A.5
B.15
C.25
D.40
【答案】C
【解析】根据《手提式灭火器》 GB4351-2023。
68.高倍数泡沫灭火系统的主要灭火机理是( )。
A.隔离
B.窒息
C.冷却
D.抑制
【答案】B
【解析】A错误:这是低倍数泡沫的主要灭火机理。它通过在燃烧液体表面形成一层泡沫覆盖层,将可燃物与空气隔离,从而灭火。虽然高倍数泡沫也有一定的隔离作用,但不是其主要机理。
B.:正确。高倍数泡沫发泡倍数通常在200~1000倍之间,能迅速充满整个空间,形成“泡沫海洋”,封闭火区,隔绝氧气,实现窒息灭火。这是其最核心的灭火方式。
C错误:泡沫析液含有水分,在蒸发过程中有一定的冷却作用,但这属于辅助机理,并非高倍数泡沫的主要灭火方式。
D错误:指的是化学抑制,是干粉灭火剂的主要机理(中断燃烧链式反应),泡沫灭火属于物理灭火方式,不具备化学抑制作用。
69.关于石油化工厂内仓库的设置要求,错误的是( )。
A.单层丙类仓库的跨度不应大于150m
B.单层合成纤维仓库防火分区的面积不应大于12000㎡
C.单层合成橡胶仓库的占地面积不应大于24000㎡
D.单层散装尿素仓库防火分区的面积不应大于12000㎡
【答案】B
【解析】A正确。教材明确指出:“单层丙类仓库跨度不应大于150m”,符合规范要求。
B错误。根据教材,合成纤维仓库属于“合成纤维、合成橡胶、合成树脂及塑料”类别,其防火分区建筑面积不应大于6000m²,而不是12000m²。
C正确。教材规定:“每座合成纤维、合成橡胶、合成树脂及塑料单层仓库的占地面积不应大于24000m²”,此项符合要求。
D正确。教材原文:“尿素散装仓库不应大于12000m²”,此项正确。
70.燃煤电厂的下列场所中,耐火等级应为一级的是( )。
A.网络控制楼
B.集中控制楼
C.除氧间
D.锅炉房
【答案】A
71.洁净厂房的下列场所中,火灾危险性为乙类的是( )。
A.胶片厂的洗印车间
B.磁带装配工段
C.磁带涂布烘干工段
D.化学试剂储存
【答案】A
72.在耐火等级均为一级的汽车库内集中布置的充电设施区应为独立的防火单元。关于独立防火单元的设置要求,正确的是( )。
A.设置在单层汽车库内时,最大允许建筑面积为3000㎡
B.设置在多层汽车库内时,最大允许建筑面积为1500㎡
C.设置在高层汽车库内时,最大允许建筑面积为1000㎡
D.设置在地下汽车库内时,最大允许建筑面积为500㎡
【答案】C
【解析】单层最大可1500㎡,多层最大可1250㎡,地下或高层最大可1000㎡。
73.人防工程仓库未设置火灾自动报警系统和自动灭火系统时,关于库房每个防火分
区最大允许建筑面积的说法,正确的是( )。
A.存放丙类固体的仓库,最大允许建筑面积应为200㎡
B.存放丙类液体的仓库,最大允许建筑面积应为300㎡
C.存放丁类物品的仓库,最大允许建筑面积应为500㎡
D.存放戊类物品的仓库,最大允许建筑面积应为1500㎡
【答案】C
74.关于综合管廊舱室的火灾危险性分类,错误的是( )。
A.阻燃电力管道舱室,火灾危险性为丙类
B.天然气管道舱室,火灾危险性为甲类
C.热力管道舱室,火灾危险性为丁类
D.污水管道舱室,火灾危险性为丁类
【答案】C
75.关于地铁人员安全疏散的设置要求,错误的是( )。
A.区间纵向疏散平台单侧临空时,平台的宽度不宜小于0.6m
B.站厅公共区计算长度内任一点至疏散出口的最大距离,不应大于50m
C.地下车站有人值守的设备管理用房的疏散门位于两个安全出口之间时,疏散门至最近安全出口的距离不应大于50m
D.地下出入口通道长度大于100m时,通道内任一点至最近安全出口的距离不应大于50m
【答案】C
【解析】区间纵向疏散平台单侧临空时,平台的宽度不宜小于0.6m,A正确。地下一层侧式站台与同层站厅公共区可划为同一个防火分区,但站台上任一点至车站直通地面的疏散通道口的最大距离不应大于50m,B正确。有人值守的设备管理用房的疏散门至最近安全出口的距离,当疏散门位于2个安全出口之间时,不应大于40m;C错误。出入口通道的长度不宜大于100m;当大于100m时,应增设安全出口,且该通道内任一点至最近安全出口的疏散距离不应大于50m。D正确。
76.关于数据中心主机房室内装修和防静电的设置要求,错误的是( )。
A.顶棚应采用不燃装修材料
B.壁板面层应使用未经表面改性处理的高分子绝缘材料
C.隔断不应采用有机复合材料
D.不使用防静电活动地板的房间可铺设防静电地面
【答案】B
【解析】主机房的顶棚、壁板和隔断应为不燃烧体,且不得采用有机复合材料。主机房室内装修,应选用气密性好、不起尘易清洁、符合环保要求、在温度和湿度变化作用下变形小、具有表面静电耗散性能的材料,不得使用强吸湿性材料及未经表面改性处理的高分子绝缘材料作为面层。AC正确,B错误。主机房和辅助区不使用防静电活动地板的房间,可铺设防静电地面。D正确。
77.关于汽油罐通气管的设置要求,错误的是( )。
A.通气管管口高出罐顶的高度不应小于4m
B.通气管管口应设阻火器
C.沿外墙向上敷设时,通气管管口高出建筑顶面不应小于2m
D.通气管的公称直径不应小于50mm
【答案】A
【解析】A错误,通气管管口高出地面不应小于 4m。
B 正确:通气管管口应设阻火器。
C正确 :沿建( 构 )筑物的墙( 柱 )向上敷设的通气管,其管口应高出建筑物的顶面 1.5m以上。
D 正确:通气管的公称直径不应小于 50mm。
78.选择感烟火灾探测器时,可不考虑的因素是( )。
A.环境气流
B.空间高度
C.环境温度
D.火灾荷载
【答案】D
【解析】A 环境气流:会影响烟雾的扩散和探测器的响应,需要考虑。
B 空间高度:会影响烟雾上升和聚集,规范对不同高度的场所探测器选型有要求。
C 环境温度:感烟探测器有工作温度范围,需要考虑。
D 火灾荷载:指的是火灾时可燃物的总量和燃烧性质,它影响火灾规模,但感烟探测器主要对烟雾浓度响应,选型时一般不需要直接计算火灾荷载,那是与火灾危险等级、灭火系统设计更相关的因素。因此,可不考虑的因素是D火灾荷载。
79.某厂房设有室内消火栓系统和火灾自动报警系统,消火栓系统联动启动后,下列信号中,属于联动反馈信号的是( )。
A.火灾探测器动作信号
B.消防水池液位报警信号
C.消火栓按钮动作信号
D.消防水泵启动信号
【答案】D
【解析】消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器。
80.某建筑高度为56m的办公楼,设有高度为8m的中庭。中庭采用防火玻璃墙分隔并设有自动喷水防护冷却系统,该系统的计算长度至少为( )m。
A.15
B.16
C.17
D.18
【答案】B
【解析】9.1.4 保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的防护冷却系统,系统的设计流量应按计算长度内喷头同时喷水的总流量确定。计算长度应符合下列要求: 当设置场所设有自动喷水灭火系统时,计算长度不应小于本规范第9.1.2条确定的长边长度;
9.1.2 水力计算选定的最不利点处作用面积宜为矩形,其长边应平行于配水支管,其长度不宜小于作用面积平方根的1.2倍。
本题肯定是设置了自动喷水灭火系统,故按照9.1.2来确定。
高层办公楼为中危险级Ⅰ级,湿式系统的作用面积为160㎡,长边长度≥1.2 × √作用面积=1.2*12.65=15.18,取整为16m。故本题答案为B。
多选题
81.关于与其他建筑组合建造的老年人照料设施的防火要求,正确的有( )。
A.应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他场所或部位分隔
B.与其他场所分隔的墙上开设门、窗时,应采用乙级防火门、窗
C.老年人公共活动用房设置在地下一层时,每间用房的建筑面积不应大于300㎡
D.老年人公共活动用房设置在地上四层时,每间用房使用人数不应大于30人
E.老年人医疗用房设置在地上五层时,每间用房的建筑面积不应大于 200㎡
【答案】A,B,D,E
【解析】老年人照料设施应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔,设置在耐火极限要求不低于2.00h的防火隔墙上的门、窗应该采用耐火性能不低于乙级的防火门、窗,A、B正确。老年人公共活动用房、康复与医疗用房,应布置在地下一层及以上楼层,当布置在半地下或地下一层、地上四层及以上楼层时,每个房间的建筑面积不应大于200㎡且使用人数不应大于30人,D、E正确。
82.当厂房不设置自动灭火系统时,关于防火分区的划分,正确的有( )。
A.一级耐火等级的单层乐果农药厂房,防火分区面积为4000㎡
B.二级耐火等级的多层环氧氯丙烷厂房,防火分区面积为3000㎡
C.二级耐火等级的单层木器加工厂房,防火分区面积为 10000㎡
D.二级耐火等级的单层酚醛泡沫塑料加工厂房,防火分区面积为10000㎡
E.二级耐火等级的单层车辆装配厂房,防火分区面积为20000㎡
【答案】A,B,D,E
【解析】乐果农药厂房为甲类厂房,环氧氯丙烷厂房为乙类厂房,木器厂房为丙类厂房,泡沫塑料加工厂房为丁类厂房,车辆装配厂房为戊类厂房。
83.下列场所中,可设置1个疏散门的有( )。
A.幼儿园内位于袋形走道两侧且建筑面积为60m2的房间
B.办公楼内位于走道尽端、建筑面积为 40m2且疏散门净宽度为 0.90m的房间
C.歌舞厅内建筑面积为50m2且经常停留人数不超过15人的房间
D.宾馆内建筑面积为 200m2的地下设备间
E.建筑面积为50m2且经常停留人数不超过15人的地下健身房
【答案】B,C,D,E
【解析】儿童活动场所当位于走道尽端时,疏散门不应少于2个,A错误。办公楼内房间位于走道尽端时,其建筑面积不大于50㎡可设置一个疏散门,B正确。歌舞娱乐放映游艺场所,房间的建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不大于15人时,可设置一个疏散门,C正确。除歌舞娱乐放映游艺场所外,防火分区建筑面积不大于200m²的地下或半地下设备间、防火分区建筑面积不大于50m²且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下建筑(室),可设置1个安全出口或1部疏散楼梯。D、E正确。
84.某高层建筑的三层设有建筑面积为 500㎡ 的会议室,会议室设有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和机械排烟系统,该会议室的墙面可采用的装修材料有( )。
A.金属复合板
B.多彩涂料
C.无纺贴墙布
D.硅酸钙板
E.玻镁板
【答案】A,D,E
【大立解析】高层民用建筑中大于400㎡的观众厅墙面积的装修材料不应低于A级,即使建筑内设有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,内部装修材料的燃烧性能等级也不可降低。金属复合板、硅酸钙板、玻镁板的燃烧性能均为A级。
85.关于建筑避难层(间)的设置要求,正确的有( )。
A.避难层的避难人数应按该避难层与上一个避难层之间的全部使用人数确定
B.建筑高度为200m时,避难层净面积宜按不小于0.20m2/人计算
C.建筑高度为 300m 时,避难层净面积应按不小于 0.22㎡/人计算
D.病房楼层内避难间的净面积,应按每个护理单元不小于25㎡确定
E.老年人照料设施内设置的避难间,可供避难的净面积不应小于 12㎡
【答案】A,B,D,E
【解析】建筑高度超过100m时,其最小净面积指标为0.2m2/人;建筑高度超过 250m 时,其最小净面积指标不得小于0.25m2/人,B正确,C错误。病房楼内每个护理单元的避难区净面积不应小于25.0㎡,D正确。老年人照料设施内设置的避难间,可供避难的净面积不应小于 12m²,E正确。
86.关于高层建筑消防车登高操作场地的设置要求,正确的有( )。
A.高层建筑应至少沿其一条长边设置消防车登高操作场地
B.消防车登高操作场地间隔布置时,间隔距离不宜大于30m
C.消防车登高操作场地范围内可设置进深不大于4m的裙房
D.消防车登高操作场地的坡度不宜大于8%
E.建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度应分别不小于15m和10m
【答案】A,C
【解析】高层建筑应至少沿其一条长边设置消防车登高操作场地,A正确。建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,B错误。场地与建筑之间不应有进深大于4m的裙房,C正确。消防车登高操作场地的坡度不不应大于3%,D错误。对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m,E错误。
87.水喷雾灭火系统用于灭火时,系统持续供给时间不应小于 0.5h 的保护对象有( )。
A.闪点60~120℃的液体
B.闪点高于120℃的液体
C.油浸式电力变压器
D.饮料酒
E.电缆
【答案】A,B,D
88.开式细水雾灭火系统保护多个防护区时,应设置的阀门包括( )。
A.试水阀
B.止回阀
C.泄水阀
D.排气阀
E.分区控制阀
【答案】B,C,E
89.关于自动跟踪定位射流灭火系统操作与控制的要求,错误的有( )。
A.系统可仅设自动控制、消防控制室手动控制两种控制方式
B.手动控制相对于自动控制应具有优先权
C.喷射型自动射流灭火系统在自动控制状态下,当探测到火源后,发现火源的探测装置对应的灭火装置应自动开启射流
D.喷洒型自动射流灭火系统在自动控制状态下,当探测到火源后,应至少有两台灭火装置对火源扫描定位
E.气压稳压装置的最低稳压压力设置,应满足系统最不利点灭火装置的设计工作压力
【答案】A,C,D
【解析】系统应具有自动控制、消防控制室手动控制和现场手动控制三种控制方式,A错误。消防控制室手动控制和现场手动控制相对于自动控制应具有优先权,B正确。自动消防炮灭火系统和喷射型自动射流灭火系统在自动控制状态下,当探测到火源后,应至少有2台灭火装置对火源扫描定位,并应至少有1台且最多2台灭火装置自动开启射流,C错误。喷洒型自动射流灭火系统在自动控制状态下,当探测到火源后,发现火源的探测装置对应的灭火装置应自动开启射流,且其中应至少有一组灭火装置的射流能到达火源进行灭火,D错误。气压稳压装置的最低稳压压力设置,应满足系统最不利点灭火装置的设计工作压力,E正确。
90.火火探测器探测的主要火灾参数包括( )。
A.烟雾
B.温度
C.火焰辐射
D.气体浓度
E.湿度
【答案】A,B,C,D
【解析】P492,火灾探测器是能对火灾参数(如烟、温度、火焰辐射、气体浓度等)响应,并自动产生火灾报警信号的器件。
91.某商区业厅设置了机微排烟系统,该排烟系统排烟风机联动停止的触发信号不包括( )。
A.排烟风机入口处排烟防火阀的关闭信号
B.营业厅火灾探测器的火灾报警信号
C.营业厅手动火灾报警按钮的火灾报警信号
D.营业厅排烟口的动作信号
E.营业厅空调系统电动防火阀的动作信号
【答案】B,C,D,E
【解析】排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。
92.某建筑火灾自动报警系统的总线回路中,单只短路隔离器配接的设备数量,正确的有( )。
A.配接 20 只火灾探测器+5 只手动火灾报警按钮+5只输入模块+5只输出模块
B.配接 20 只火灾探测器+5 只手动火灾报警按钮+5只输入输出模块
C.配接15只火灾探测器+5只手动火灾报警按钮+5只2输入1输出模块
D.配接15只火灾探测器+10只手动火灾报警按钮+5只输入输出模块
E.配接 15 只火灾探测器+5 只手动火灾报警按钮+5只4输入2输出模块
【答案】B,C,D,E
【解析】系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。
93.消防应急照明和疏散指示系统备用电源的连续供电时间不应小于1.0h的场所有( )。
A.建筑高度为26m的医疗建筑
B.城市轨道交通工程的地下区间
C.建筑面积为50000㎡的地下商场
D.建筑高度为30m的住宅
E.老年人照料设施
【答案】A,B,C,E
【解析】根据下表可知,ABCE正确。D错误:0.5h即可。
94.某场所配置的灭火器型号为"MS/ABARE9",关于该灭火器类型、规格的说明,正确的有( )。
A.适用于A类、B类、E类火灾
B.兼有抗溶性
C.充装量为9kg
D.为贮气瓶式灭火器
E.为水基型灭火器
【答案】A,B,E
【解析】根据《手提式灭火器》 GB4351-2023:MS/ABARE9 表示适用于A类、B类、E类火灾,兼有抗溶性的,充装量为9L的手提式贮压式水基型灭火器。
95.某地下车库设有自动喷水灭火系统,该系统配水管道可选用的管材有( )。
A.镀锌钢管
B.涂覆钢管
C.不锈钢管
D.氯化聚氯乙烯管
E.铜管
【答案】A,B,C,E
【大立教育解析】D错误:氯化聚氯乙烯管
仅限于轻危险级或中危险级Ⅰ级场所,而地下车库为中危险级Ⅱ级,不允许使用。故错误。
96.某净空高度为 12m 的剧院,设有自动喷水灭火系统,关于该系统的设置方案。错误的有( )。
A.喷头间距为2.4m
B.选用扩大覆盖面积洒水喷头
C.持续喷水时间为1.5h
D.与防护冷却系统共用消防水泵
E.设计流量为30L/s
【答案】B,D,E
【解析】喷头间距可为1.8≤S≤3.0,A正确。高大空间场所只能采用标准覆盖面积,不可采用扩大覆盖面积洒水喷头,B错误。持续喷水时间不低于1.0h,C正确。防护冷却系统需独立设置,D错误。12m 的剧院喷水强度为15[L/(min.m2)],作用面积为160m2,故设计流量不低于:15*160/60=40L/s,E错误。
97.高压二氧化碳灭火系统储存装置的组件包括( )。
A.储存容器
B.容器阀
C.单向阀
D.灭火剂泄漏检测装置
E.压力控制显示装置
【答案】A,B,C,D
【解析】高压系统的储存装置应由储存容器、容器阀、单向阀、灭火剂泄漏检测装置和集流管等组成。
98.玻璃球洒水喷头的液体色标正确的有( )。
A.公称动作温度为57℃的喷头,色标为橙色
B.公称动作温度为68℃的喷头,色标为红色
C.公称动作温度为79℃的喷头,色标为黄色
D.公称动作温度为93℃的喷头,色标为绿色
E.公称动作温度为107℃的喷头,色标为黑色
【答案】A,B,C,D
99.关于稳压泵的选择及控制要求,正确的有( )。
A.应选用小流量、低扬程水泵
B.可采用单吸单级离心泵
C.外壳和叶轮宜采用不锈钢材质
D.应在消防主泵启动后停止工作
E.应采取防止频繁启动的技术措施
【答案】B,C,D,E
【解析】P283稳压泵通常是选用小流量、高扬程的水泵,A错误。稳压泵宜采用单吸单级或单吸多级离心泵,B正确。泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢,C正确。启动消防主泵,同时稳压泵停止工作,D正确。稳压泵频繁启动,泵易损坏,对整个管网系统和电网系统不利,应设置防止稳压泵频繁启动的技术措施,E正确。
100.关于不同建筑部位防烟方式的选择和设置要求,错误的有( )。
A.防烟楼梯间设置机械加压送风系统,且其独立前室仅有一个门和走道相通时,独立前室可不设机械加压送风设施
B.住宅建筑剪刀楼梯的两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统可合并设置
C.避难层应设置机械加压送风系统
D.长度为60m的避难走道,可仅在避难走道前室设置机械加压送风系统
E.与地上楼梯间共用的地下两层封闭楼梯间,不设置机械加压送风系统时,应在首层设置不小于 1.2m2的可开启外窗或直通室外的门
【答案】B,C,D,E
【解析】建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统。A正确。
当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置。B错误。
避难层的防烟系统可根据建筑构造、设备布置等因素选择自然通风系统或机械加压送风系统。C错误。
避难走道应在其前室及避难走道分别设置机械加压送风系统,但下列情况可仅在前室设置机械加压送风系统:1 避难走道一端设置安全出口,且总长度小于30m; 2 避难走道两端设置安全出口,且总长度小于60m。D错误,等于60m不符合这条规定。
当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门。E错误。
本站不存储任何实质资源,该帖为网盘用户发布的网盘链接介绍帖,本文内所有链接指向的云盘网盘资源,其版权归版权方所有!其实际管理权为帖子发布者所有,本站无法操作相关资源。如您认为本站任何介绍帖侵犯了您的合法版权,请发送邮件 [email protected] 进行投诉,我们将在确认本文链接指向的资源存在侵权后,立即删除相关介绍帖子!
看过的人
(0)
其它主题
- mksz613-【大实战】前端面试全家桶,从求职准备到面试演练【】 学习资源 [33.2G](PNG)
- 2025年一级消防工程师《消防安全技术实务》考试真题及答案
- 【端游推荐】The Front 前线 1.5.0 豪华中文离线版[] Windows 150 完整版 [57.8G](PNG)
- 刺杀游戏.2011.BD1080p 中英双字 2.7G
- 【回味经典】三国演义 (1994) 4K修复版 国语中字 全84集 总 166.2GB
- 禁闭岛:(2010)【4KUHD蓝光原盘REMUX典藏版 杜比视界 内封中文字幕】【国英双音】54G
- [唐朝诡事录之长安][更至14集][WEB-MKV/1G][国语配音/中文字幕][4K-2160P][杨旭文 杨志刚2025最新]【16.5G】
- 网飞【花花公子】杂志意大利版 传记剧集【花花夫人】2025 意大利语 中文字幕 7集全 共7.9GB
- ❤️【李小龙电影/珍藏版】死亡游戏【1978】4K蓝光原盘/2160P 杜比音效[中文字幕] [66G]
版块热门
- 1阿薰kaOri – NO.28 魔女姐姐
- 236个小而美的赚钱金点子:告别死工资,轻松月入5万 1.8G
- 3【自费购买20250325】美女主播【梵拉ASMR】角色扮演 鸣潮 椿cos 轻语敲击音触发 治免疫砂砾棉刮脑~无损4K[1.2G]
- 4付费VIP社群流出:《高情商沟通思维》 13M
- 52025年9.3阅兵检阅全过程,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年+观看指南【1080p】【2GB】
- 6【男人课堂】第二弹 11个视频 让你更强大的知识 快来学习【1.61G】
- 7陕西2023年二级造价工程师《安装实务》真题答案及解析
- 8超全海量美女壁纸 4K高清 【2.38GB】
- 9《建筑施工手册》第六版
- 10《德云社 郭德纲于谦相声集 VIP》各种爆笑包袱等你解锁 【523.3MB(共28个项目)】