2025年一级消防工程师《消防安全案例分析》考试真题及答案

你热泪痛我心
5天前 26
综合案例分析题(多选)(每题2分,共24题,共48分) 
案例一(共8题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分。)
【背景资料】某市民营三级甲等综合医院,建筑面积95000m2,2016年10月投入使用。院区包括门诊楼、急诊楼、医技楼、住院楼、行政办公楼、综合保障楼等,其中急诊楼为多层建筑,其余均为高层建筑。该医院建筑均按国家标准要求设置了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和气体灭火系统等建筑消防设施。综合保障楼地上一至二层为员工食堂,餐厅建筑面积 1500m2,外包独立经营,餐厅厨房使用液化石油气管道供气。医院共有员工1200人,法定代表人为王某,聘任吴某为院长,任命张某为保卫处长,保卫处负责消防安全日常巡查等工作。医院委托甲公司协助保卫处、工程维修中心等部门实施物业管理。
2025年8月2日,医院组织消防安全专项检查,重点检查全院用火、用电、用气情况及门诊楼地上一至三层装修工程夜间施工现场等消防安全管理工作。
2025年9月5日0时许,住院楼地上五层发生火灾,该层值班护士发现火情后仅口头通知本层住院病人着火了,便自行逃生。火灾造成4人死亡、8人受伤,过火面积约 300m2,直接财产损失约 779.5万元。经调查,火灾直接原因系配电间内电气线路故障引燃其内部堆放的可燃物。
1.该医院在日常消防安全管理中,下列做法符合规定的有(   )。
A.王某作为医院消防安全责任人,履行统筹安排医院消防安全管理工作等职责
B.医院任命吴某为消防安全管理人,履行组织实施医院日常消防安全管理工作等职责
C.外包的食堂经营管理单位明确其法定代表人为食堂消防安全责任人
D.甲公司聘请6名持五级消防设施操作员证的人员轮流在消防控制室值班
E.医院每年组织员工开展一次消防安全主题的教育培训
【答案】A,B,C
【解析】机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定
单位的消防安全责任人应当履行下列消防安全职责:
 (一)贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况;
  (二)将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划;A正确
消防安全管理人对单位的消防安全责任人负责,实施和组织落实下列消防安全管理工作:
  (一)拟订年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作;B正确。
第四条 法人单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人是单位的消防安全责任人,对本单位的消防安全工作全面负责。C正确。
2.该医院在日常消防安全管理中,下列做法符合规定的有(   )。
A.医院组建了志愿消防队,志愿消防队的人数为350人
B.消防控制室实行每日24h专人值班制度,每班2人
C.王某每月主持召开一次各部门负责人参加的消防安全例会
D.工程维修中心每月开展一次建筑消防设施联动检查
E.医院委托消防技术服务机构每年对全院的自动消防设施进行一次检测
【答案】B,D,E
【解析】A选项错误,志愿消防队人数不少于建筑内工作人数的30%,1200×30%=360人,故消防志愿消防队的人数为350人不满足规范要求;
B选项正确,消防控制室值班严格执行每日 24 小时专人值班制度,每班不应少于 2 人,做好消防控制室的火警、故障记录和值班记录。
C选项错误,消防安全例会应由消防安全责任人主持,消防安全管理人提出议程,有关人员参加,并应形成会议纪要或决议,每月不宜少于一次。
D选项错误,每年应至少进行一次建筑消防设施联动检查;
E选项正确,对自动消防设施应每年进行全面检查测试,并出具检测报告。当事人在订立相关委托合同时,应依照有关规定明确各方关于消防设施维护和检查的责任。对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。
3.对综合保障楼进行检查,下列检查结果不符合规定的有(   )。
A.首层门厅内设置了2个电动自行车充电装置
B.员工食堂经营管理单位每半年对油烟管道进行一次检查清洗
C.员工食堂厨房中新更换的可燃气体探测器设置在燃气灶上方的吊顶处
D.燃气公司工程部施工人员在员工食堂厨房燃气管总管上增设紧急事故自动切断阀
E.员工食堂厨房烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位设置了自动灭火装置
【答案】A,B,C
【解析】
A选项错误,员密集场所内严禁电动自行车停放、充电。
B选项错误,厨房的油烟管道应至少每季度清洗一次。
C选项错误,可燃气体探测器不宜设置在灶具正上方。
D选项正确,瓶组间应设置可燃气体改度报警装置,在瓶组间的总出气管道上应设置紧急事故自动切断阀。
E选项正确,餐厅建筑面积大于1000m2的餐馆或食堂,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置。
4.对门诊楼施工现场进行检查,下列检查结果不符合规定的有(   )。
A.电焊作业前,施工队制定了施工方案,向工程维修中心报备后开始施工
B.首层和地上三层同时进行电焊作业,监护人陈某巡回监护现场
C.电焊作业前,施工工人对施工区域内无法移动的固定家具采用经阻燃处理的帆布进行覆盖保护
D.电焊作业结束后,检查作业现场遗留火种的工作交由保卫处防火巡查人员负责
E.电焊作业期间,在作业现场和门诊楼的所有出入口处公告施工范围和施工时间
【答案】A,B,D
【解析】A选项错误,【机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定(公安部令第61号)】因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的,动火部门和人员应当按照单位的用火管理制度办理审批手续,落实现场监护人,在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工;
B选项错误,《建设工程施工现场消防安全技术标准 GB/T50720-2011(2025年版)》动火作业场所应配备灭火器材,并应配置动火监护人进行现场监护,每个动火作业点均应配置1 个监护人。
C选项正确,施工区域内无法移动的固定家具采用经阻燃处理的帆布进行覆盖保护;
D选项错误,动火作业后,动火人员和监护人员必须清理现场,应检查并确认无遗留火种。
E选项正确,因施工等特殊情况需要进行明火作业的,应当按照规定办理动火审批手续,落实现场监护人,配备消防器材,并在建筑主入口和作业现场显著位置公告。
5.对住院楼进行检查,下列检查结果符合规定的有(   )。
A.地上九层心内科病房公共走道设置供陪护人员过夜的床位
B.地上二层重症监护室兼避难间避难净面积为25m2
C.地上二层神经内科病房区通向重症监护室的门采用乙级防火门
D.地上一层设备间通向楼内病房的氧气干管上设置手动紧急切断装置
E.地上六层妇产科病房区护士站内存放酒精,由专人负责
【答案】B,D,E
【解析】人员密集场所消防安全管理
8.6.4 病房楼内的公共部位不应放置床位和留置过夜,不得放置可燃物和设置影响人员安全疏散的障碍物。A错误。
8.6.6 病房楼内的氧气干管上应设置手动紧急切断气源的装置。供氧、用氧设备及其检修工具不应沾染油污。D正确。
8.6.9 护士站内存放的酒精、乙酸等易燃、易爆危险物品应由专人负责,专柜存放,并应存放在阴凉通风处,远离热源、避免阳光直射。E正确。
《建筑防火通用规范》7.4.8 医疗建筑的避难间设置应符合下列规定:每间避难间服务的护理单元不应大于2个,每个护理单元的避难区净面积不应小于25.0㎡;B正确。
4.3.6 建筑内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔。C错误。
6.对安全疏散设施进行检查,下列检查结果不符合规定的有(   )。
A.门诊楼首层收费大厅常开防火门处于常开状态,发生火灾时只能通过消防控制室手动关闭
B.住院楼妇产科安全出口设置门禁系统,发生火灾时只能通过护士站手动开启
C.综合保障楼各层楼梯间前室靠近角落位置设置电烧水炉
D.住院楼首层安全出口设置安全控制与报警逃生门锁系统,其报警延迟时间为30s
E.住院楼洁净手术部设置的避难间对外开启的外窗采用了乙级防火窗
【答案】A,B,C,D
【解析】A选项错误,常开防火门应装设火灾时能自动关闭门扇的装置和现场手动控制装置,
B选项错误,平时需要控制人员随意出入的安全出口、疏散门或设置门禁系统的疏散门,应保证火灾时能从内部直接向外推开,并应在门上设置"紧急出口"标识和使用提示。
C选项错误,确保疏散通道、安全出口和疏散门的畅通,禁止占用、堵塞、封闭疏散通道和楼梯间;
D选项错误,设置安全控制与报警逃生门锁系统,其报警延迟时间不应超过15s;
E选项正确,避难层应设置消防电梯出口,消防专线电话和应急广播,消火栓和消防软管卷盘,直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。
7.关于该起火灾事故延伸调查的说法,不符合规定的有(   )。
A.该起火灾属于一般火灾事故
B.该起火灾原因应由消防救援部门组织调查
C.未经当地消防救援机构同意,医院不能擅自清理火灾现场
D.值班护士在发生火灾时的行为,消防救援机构应当给予罚款处罚
E.人民法院判决王某承担相应刑事责任,消防救援机构不应再将王某纳入消防安全领域信用信息黑名单
【答案】A,D,E
【解析】A错误:该起火灾事故为较大火灾事故。
《中华人民共和国消防法》第五十一条 消防救援机构有权根据需要封闭火灾现场,负责调查火灾原因,统计火灾损失。  火灾扑灭后,发生火灾的单位和相关人员应当按照消防救援机构的要求保护现场,接受事故调查,如实提供与火灾有关的情况。BC正确。
第六十四条 违反本法规定,有下列行为之一,尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处警告或者五百元以下罚款:
(三)在火灾发生后阻拦报警,或者负有报告职责的人员不及时报警的;D错误。
8.对该医院的检查结果中符合重大火灾隐患直接判定要素条件的有(   )。
A.门诊楼疏散楼梯间首层分隔地下与地上部分的乙级防火门、防火隔墙等被拆除
B.住院楼首层架空层用芯材燃烧性能等级为Bj级的金属夹芯板搭建护工休息室
C.综合保障楼部分楼层消防救援口设置影响灭火救援的光伏板
D.室内消火栓、自动喷水灭火系统的消防水泵采用自动控制、手动控制等方式均无法正常启动,消防联动控制器联动控制失效
E.门诊楼地下一层中医科诊疗区顶棚材料燃烧性能等级为B1级
【答案】B,C,D
【解析】《重大火灾隐患判定方法》
5.1 建筑或场所具有下列情形之一的,应判定为重大火灾隐患:人员密集场所采用金属夹芯板搭建且金属夹芯板芯材的燃烧性能等级低于A级;B正确。
5.3 儿童活动场所、老年人照料设施和医院的门诊楼、病房楼具有以下情形之一的,应判定为重大火灾隐患: e)未按GB 55037的规定设置火灾自动报警系统或固定灭火设施,或已设置的火灾自动报警系统和固定灭火设施按照附录A判定为不能正常运行;D正确。
 f)消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物。C正确。
AE错误:为综合判定要素。
案例二(共8题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分。)
【背景资料】某档案馆2023年7月投入使用,地上5层,每层净高4.5m,该建筑内设火灾自动报警系统和高压二氧化碳灭火系统(以下简称"气体灭火系统")等建筑消防设施。位于地上三层的3个重要档案室设有1套气体灭火系统,采用组合分配全淹没方式保护,储瓶间设在地上三层。防护区隔墙上设泄压口,泄压口底边距地高度 3.5m。该档案馆设有集中空气调节系统,空调通风管道在穿越防护区的隔墙处设防火阀。气体灭火系统共有 17 个 CO2灭火剂储瓶,每个储瓶容积 70L,每个储瓶内装灭火剂净重42kg。气体灭火系统的主要技术参数见表:
主要参数/防护区 一区 二区 三区
防护区尺寸(m)(长X宽X高) 12x6x4.5 12x6x4.5 8x6x4.5
灭火设计浓度 62% 62% 62%
储瓶个数 17 17 12

2025年5月某消防技术服务机构受档案馆委托对该气体灭火系统进行检查,情况如下:
(1)储瓶间内的17个CO2灭火剂储瓶通过称重装置吊装在储瓶框架上,每个储瓶正面用油漆喷涂"CO2"和"编号(1"-17")"等标识:储瓶设泄压装置,标注公称动作压力为19.0MPa,泄压方向朝向后墙面。3 个驱动气瓶正面用油漆喷涂"N2"和"编号(1"、2"、3")"标识。3个选择阀上用油漆喷涂防护区编号"(一区、二区、三区)"标识,集流管上的安全泄压装置标注公称动作压力 19.0MPa,泄压方向朝向后墙面。
(2)电磁阀电气连接线穿可挠(金属)电气导管保护。气动驱动装置竖直管道的始端和终端采用管卡固定在框架上,水平管道采用管卡固定,管卡的间距为 0.5m.驱动装置上安装运输保护安全销。低泄高封阀安装在驱动气瓶与选择阀连接的驱动管道上。
(3)每个档案室(防护区)三面为实体砖墙,其中一面实体砖墙上设有1个5mm 厚固定窗琨的钢化玻璃窗;靠近走道的一侧采用纤维增强硅酸钙板轻质复合隔墙(厚度为100mm),隔墙上设置2个能自行关闭的8mm厚钢化玻璃门。
9.对储瓶间设备设施进行检测,下列检测结果符合要求的有(   )。
A.灭火剂储瓶正面标明"CO2"和"编号"
B.灭火剂储瓶安全泄压装置泄压方向朝向后墙面,公称动作压力为19.0MPa
C.集流管上的安全泄压装置泄压方向朝向后墙面,公称动作压力为 19.0MPa 
D.选择阀正面标明防护区编号
E.驱动气瓶正面标明"N2"和"编号"
【答案】A,B,D,E
【解析】《气体灭火系统施工及验收规范》5.2.5 储存容器宜涂红色油漆,正面应标明设计规定的灭火剂名称和储存容器的编号。A正确。
5.3.4 选择阀上应设置标明防护区域或保护对象名称或编号的永久性标志牌,并应便于观察。D正确。
5.4.4驱动气瓶上应有标明驱动介质名称、对应防护区或保护对象名称或编号的永久性标志,并应便于观察。E正确。
《二氧化碳灭火系统设计规范》5.1.1.1 高压系统储存容器的工作压力不应小于15MPa,储存容器或容器阀上应设泄压装置,其泄压动作压力应为19MPa±0.95MPa。B正确。
5.3.3 管网中阀门之间的封闭管段应设置泄压装置,其泄压动作压力;高压系统应为15MPa±0.75MPa。C错误。
10.对气体灭火系统驱动装置.其管道进行检测,下列检测结果符合要求的有(   )。
A.电磁阀电气连接线穿可挠(金属)电气导管保护
B.气动驱动装.的竖直管道的始端和终端采用管卡固定在框架上
C.气动驱动装置.水平管道采用管卡固定,管卡的间距为0.5m
D.驱动装置上安装运输保护安全销
E.低泄封阀安装在驱动气瓶与选择阀连接的驱动管道上
【答案】A,B,C
【解析】A选项正确,电磁驱动装置驱动器的电气连接线应沿固定灭火剂储存容器的支、框架或墙面固定。
B选项正确,竖直管道应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定;
C选项正确,水平管道应采用管卡固定,管卡的间距不宜大于0.6m,转弯处应增设1个管卡。
D选项错误,驱动气瓶的机械应急操作装置均应设安全销并加铅封,现场手动启动按钮应有防护罩。
E选项错误,低泄高封阀安装在系统启动管路上,正常情况下处于开启状态,只有进口压力达到设定压力时才关闭,其主要作用是排除由于气源泄漏而积聚在启动管路内的气体。
11.对气体灭火系统防护区围护结构进行检查,下列检查结果符合要求的有(   )。
A.靠近走道一侧采用厚度为100mm 的纤维增强硅酸钙板轻质复合隔墙
B.实体墙上设置5mm厚固定窗扇的钢化玻璃窗
C.隔墙上设置能自行关闭的8mm厚钢化玻璃门
D.吊顶采用钢龙骨单面钉防火纸面石膏板,查看其检验报告耐火极限0.2h
E.空调通风管道穿越防护区的防火墙处设防火阀
【答案】A,C,D,E
【解析】3.1.2 采用全淹没灭火系统的防护区,应符合下列规定: 
3.1.2.1 对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区总内表面积的3%,且开口不应设在底面。  
3.1.2.2 对固体深位火灾,除泄压口以外的开口,在喷放二氧化碳前应自动关闭。 
3.1.2.3 防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应低于0.50h,吊顶的耐火极限不应低于0.25h;围护结构及门窗的允许压强不宜小于1200Pa。 D错误。
100mm 的纤维增强硅酸钙板轻质复合隔墙属于耐火极限2h的不燃墙体。A正确。
虽然规范未明确玻璃最小厚度,但在类似项目中,6mm及以上钢化玻璃更常见。故B错误,C正确。
E正确:空调通风管道穿越防护区的防火墙处设防火阀。
12.对防护区进行检查,下列检查结果不符合标准要的有(   )。
A.防护区入口附近设置气体灭火控制盘
B.防护区的入口处附近未配备专用空气呼吸器或氧气呼吸器
C.防护区内系统管道设防静电接地
D.防护区内散走道与出口处未设火灾事故照明与疏散指示标志
E.防护区出入口处未设手动、自动转换控制装置
【答案】C,D,E
【解析】《二氧化碳灭火系统设计规范》 
6.0.3 手动操作装置应设在防护区外便于操作的地方,并应能在一处完成系统启动的全部操作。A正确。
6.0.3A 对于采用全淹没灭火系统保护的防护区,应在其入口处设置手动、自动转换控制装置;有人工作时,应置于手动控制状态。E错误。
7.0.7 设置灭火系统的防护区的入口处明显位置应配备专用的空气呼吸器或氧气呼吸器。B正确。
7.0.2 防护区应有能在30s 内使该区人员疏散完毕的走道与出口。在疏散走道与出口处,应设火灾事故照明和疏散指示标志。D错误。
C错误:并非爆炸场所,无需强制设置防静电接地。
13.对该气体灭火系统进行维护保养,下列做法符合标准要求的有(   )。
A.每季度对各喷嘴孔口是否堵塞进行1次全面检查
B.每季度对可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况进行1次全面检查
C.每季度对储瓶间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定是否松动进行1次全面检查
D.每年对17个CO2储瓶逐个进行1次称重检查
E.每年对3个防护区至少进行1次模拟启动试验
【答案】A,B,C,E
【解析】暂无解析
14.对气体灭火系统进行模拟启动试验,下列试验结果符合标准要求的有( )。
A.防护区内声光警报器鸣响
B.联动启动机械排风装置
C.联动关闭被测试防护区的通风空调系统和防火阀
D.驱动气瓶电磁阀动作
E.人为使压力开关动作,气体喷放指示灯被点亮
【答案】A,B,D,E
【解析】AC选项正确,人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载,关闭通风空调、防火阀等)。
D选项正确,按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出的负载响应,关闭通风空调、防火阀等)。
B选项错误,关闭通风空调系统和防火阀,以确保灭火剂喷放后能在防护区内达到设计浓度并保持一定浸渍时间。而“启动机械排风装置”恰恰相反,会将灭火剂排出,导致灭火失败。
E选项正确,人工使压力信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常。
15.对该气体灭火系统进行模拟喷气试.,下列做法及试验结果符合标准要求的有(   )。
A.选取1个与该系统中储存容器的结构、型号、规格相同的CO2储瓶进行试验
B.采用自动启动型式测试
C.检查联动控制设施动作及反馈情况
D.将电磁阀与驱动气瓶脱离
E.检查气体释放灯是否被点亮
【答案】B,C,E
【解析】A选项错误,低压二氧化碳灭火系统应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验应选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量不应小于设计用量的10%
B选项正确,模拟喷气试验宜采用自动启动方式。
C选项正确,属于联动控制设备动作及反馈情况的范畴。
D选项错误,若将电磁阀与驱动气瓶脱离,则无法实现真正的气体释放,试验无效。
E选项正确,信号反馈装置动作后,气体防护区门外的气体喷放指示灯应工作正常。
16.对驱动气瓶、驱动管路和灭火剂储瓶进行检测,下列检测结果符合要求的有(   )。
A.1"驱动气瓶驱动一区选择阀,同时驱动 6"至 17"CO2储瓶
B.2"驱动气瓶驱动二区选择阀,同时驱动1"至17"CO2储瓶
C.3"驱动气瓶驱动三区选择阀,同时驱动1"至17"CO2储瓶
D.CO2储瓶通过称重装置吊装在储瓶框架上
E.系统存储CO2灭火剂的总净重714kg
【答案】B,D,E
【解析】A错误:1"驱动气瓶驱动一区选择阀,一区需要打开17个储瓶,故打开6"至 17"CO2储瓶不正确。
B正确:2"驱动气瓶驱动二区选择阀,应同时驱动1"至17"CO2储瓶。
C错误:3"驱动气瓶驱动三区选择阀,只需要打开12个储瓶,故错误。
D正确:储存装置上压力计、液位计、称重显示装置的安装位置应便于人员观察和操作。
E正确:总药剂量 = 17 × 42 = 714 kg
案例三(共8题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分。)
【背景资料】某大型展览中心由 1"、2"、3"、4"四个独立展览厅构成。每个展览厅均为单层建筑,建筑高度为18.8m,建筑面积为9800m2,划分为1个防火分区,按照国家标准设置了火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示系统、排烟系统、消火栓系统及自动消防炮灭火系统等消防设施,其中火灾自动报警系统采用集中报警系统形式,消防应急照明和疏散指示系统采用集中电源集中控制型。消防控制室设置有火灾报警控制器、消防联动控制器、图形显示装置、应急照明控制器等消防设备。
该展览中心委托某消防技术服务机构对建筑消防设施进行了检查,情况如下:
(1)1"展览厅内的1台线型光束感烟火灾探测器发出故障信号。
(2)消防控制室图形显示装置无法显示2"展览厅内所有的线型光束感烟火灾探测器的报警信号。
(3)3"展览厅内2处手动火灾报警按钮按下后,报警信号无法传输至火灾报警控制器。
(4)模拟火灾状态下,4"展览厅内设置在安全出口的消防应急疏散标志灯具未亮。(5)1"展览厅正在布置展览,部分参展商在展览厅内悬挂条幅。
1.对展览厅内火灾自动报警系统进行检查,下列检查结果中符合标准要求的有(   )。
A.相邻两组线型光束感烟火灾探测器的水平距离为15m
B.线型光束感烟火灾探测器的发射器和接收器之间距离为80m
C.线型光束感烟火灾探测器光路的减光率达到探测器的报警阈值时,探测器的火警确认灯点亮并保持,火灾报警控制器发出火警声、光信号
D.展览厅背景噪声40dB,火灾声光警报器声压级为70dB
E.手动火灾报警按钮采用壁挂方式安装,其底边距地高度为1.4m
【答案】B,C,E
【解析】A选项错误,B选项正确,线型光束感烟火灾探测器的设置应符合下列规定:相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,探测器至侧墙水平距离不应大于 7m,且不应小于0.5m,探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m 。
C选项正确,用专用的检测仪或模拟报警的方法,使探测器监测区域的烟雾浓度、温度或气体浓度达到探测器的报警设定阈值或使探测器处于报警状态,观察探测器火警确认灯点亮情况,检查控制器火灾报警情况、火警信息记录和显示情况。
D选项错误,6.5.2 每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,其声压级不应小于60dB ;在环境噪声大于60dB的场所,其声压级应高于背景噪声15dB 。
E选项正确,6.3.2手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为1.3m~1.5m,且应有明显的标志。
21.展览厅内的线型光束感烟火灾探测器发出故障信号,分析造成上述现象的原因不能排除的有(   )。
A.探测器的发射器或接收器镜头被污染
B.日光直接照射到探测器的发射器上
C.探测器安装在展览厅钢结构钢架上,钢架发生位移形变
D.探测器光路上存在遮挡物
E.探测器检测电路故障
【答案】A,C,D,E
【解析】暂无解析
22.对消防设施联动控制功能进行测试,下列说法中,符合标准要求的有(   )。
A.消防联动控制器处于手动控制状态,消火栓系统出水干管上设置的压力开关动作后,直接控制消火栓泵启动
B.消防联动控制器处于手动控制状态,消防联动控制器手动控制盘上直接控制排烟风机启动
C.火灾自动报警系统能启动所有火灾声、光警报器
D.展览厅消防应急广播为多用途公共广播系统,具有强制切入消防应急广播的功能
E.消防应急照明和疏散指示系统的联动控制由消防联动控制器启动应急照明配电箱实现
【答案】A,B,C,D
【解析】A正确:消火栓系统出水干管上设置的压力开关动作可以直接连锁启动消火栓泵。
B正确:防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。
C正确:火灾自动报警系统能启动所有火灾声、光警报器
D正确:具有消防应急广播功能的多用途公共广播系统,应具有强制切入消防应急广播的功能。
E错误:集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现。
23.消防控制室图形显示装置无法显示2"展览厅内所有的火灾探测器报警信号,分析造成上述现象的原因,不能排除的有(   )。
A.该展览厅内部分火灾探测器损坏
B.火灾报警控制器与火灾探测器之间通信线路故障
C.火灾报警控制器与图形显示装置之间通信线路故障
D.消防控制室图形显示装置软件出现问题
E.消防联动控制器故障
【答案】A,B,C,D
【解析】A正确:若探测器损坏,则无法发出报警信号。
B正确:中间链路中断,导致最终不显示,不能排除 。
C正确:直接导致“不显示”,常见原因,不能排除
D正确: 属于终端显示环节故障,不能排除 。
E错误:联动控制器故障一般不会导致探测器信号不显示。
24.展览厅手动火灾报警按钮按下后报警信号无法传输至火灾报警控制器,分析造成上述现象的原因,不能排除的有(   )。
A.手动火灾报警按钮报警总线短路
B.手动火灾报警按钮安装位置不正确
C.手动火灾报警按钮报警总线断路
D.手动火灾报警按钮报警总线与底座接触不良
E.手动火灾报警按钮损坏
【答案】A,C,D,E
【解析】A正确:属于常见故障,不能排除。
B错误:安装位置不会导致信号无法传输。
C正确:是典型故障原因,不能排除 。
D正确:与底座接触不良,是可能原因。
E正确:手动火灾报警按钮损坏会导致无法报警,不能排除。
25.对应急照明和疏散指示系统灯其进行检查和测试,下列检查结果中不符合现行国家标准要求的有(   )。
A.备用电源连续供电时间为0.4h
B.展览厅地面水平最低照度为4.0lx
C.展览厅选用大型消防应急疏散标志灯具
D.展览厅地面疏散走道上设置的保持视觉连续的方向标志灯间距为5m
E.灯具应急点亮的响应时间为6s
【答案】A,D,E
【解析】A错误:备用电源连续供电时间为0.5h。
B正确:人员密集的场所,不应低于3.0lx;
C正确:室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯;
D错误:保持视觉连续的方向标志灯应符合下列规定:灯具的设置间距不应大于3m。
火灾状态下,灯具光源应急点亮、熄灭的响应时间应符合下列规定:
1 高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s;
2 其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s; E错误。
3 具有两种及以上疏散指示方案的场所,标志灯光源点亮、熄灭的响应时间不应大于5s。
26.4"展览厅内消防应急疏散标志灯具未亮,分析造成上述现象的原因,不能排除的有(   )。
A.消防应急疏散标志灯具损坏
B.火灾报警控制器故障
C.消防应急疏散标志灯具控制线路故障
D.消防应急疏散标志灯具配电线路故障
E.应急照明控制器故障
【答案】A,D,E
【解析】A正确:消防应急疏散标志灯具损坏会造成灯具未亮。
BE错误:只有安全出口的消防应急疏散标志灯具未亮说明不是火灾报警器与应急照明控制器的故障原因。
CE正确:控制线路和配电线路故障是可能的原因。
27.对应急照明和疏散指示系统进行检查,下列检查结果符合现行国家标准要求的有(   )。
A.展览厅内出口标志灯安装在疏散门内侧上方居中的位置,距地面高度为5m
B.展览厅内与疏散方向垂直的大型方向标志灯设置问距为20m
C.展览厅内与疏散方向平行的大型方向标志灯设置间距为 20m
D.1台应急照明控制器直接控制灯具的数量为3000个
E.应急照明控制器主电源直接与消防电源连接
【答案】A,B,D,E
【解析】4.5.10 出口标志灯的安装应符合下列规定:
1 应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置;受安装条件限制标志灯无法安装在门框上侧时,可安装在门的两侧,但门完全开启时标志灯不能被遮挡。
2 室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边离门框距离不应大于200mm;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。A正确。
3.2.9 2 展览厅、商店、候车(船)室、民航候机厅、营业厅等开敞空间场所的疏散通道应符合下列规定:
1)当疏散通道两侧设置了墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在距地面高度1m以下的墙面、柱面上;当疏散通道两侧无墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在疏散通道的上方。
2)方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于30m,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于20m;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于15m,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于10m。B正确。C错误。
3.4.2 任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于3200。D正确。
3.4.7 应急照明控制器的主电源应由消防电源供电;控制器的自带蓄电池电源应至少使控制器在主电源中断后工作3h。E正确。
综合案例分析题(简答)(每题24分,共3题,共72分) 
案例四
【背景资料】某养老中心,2024年7月竣工并投入使用,地上9层,建筑高度为31.7m,钢筋混凝土结构,每层建筑面积为645m2,总床位数319张。该建筑设置了I部消防电梯和2部靠外墙的防烟楼梯,地上二层及以上每层设置了避难间。该养老中心首层为大堂、餐厅和厨房等养老公共配套设施,地上二至八层为老年人居室,地上九层为老年人公共活动用房、康复与医疗用房。为方便老年人上下楼,建筑内设置2部客梯,客梯门开向各层公共活动部位。该建筑根据国家标准设置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统和灭火器等消防设施和器材。2025年3月,某消防技术服务机构受托对该建筑进行消防安全检查并对消防设施进行了测试,情况如下:
(1)测量消防电梯合用前室和防烟楼梯间前室净尺寸,长x宽分别为5.0mx2.2m 和3.0mx2.0m:测量每层避难间长x宽净尺寸,1"避难间为5.0mx2.0m和2"避难间为5.2mx5.0m.
(2)检查发现每层公共楼梯间的常闭式防火门因经常有人通行,造成闭门器损坏而处于开启状态。
(3)检查了厨房内的燃气设施、燃气报警装置,燃气管道和自动/手动紧急切断阀和灭火器等,并根据灭火和应急疏散预案进行了模拟演练。
(4)对消防电梯、客梯、火灾自动报警系统、消火栓系统等设施进行了外观检查与功能测试。
问题
1.根据现行国家标准规定的建筑分类,该建筑类别是什么?耐火等级不应低于几级?
2.该建筑每层至少应划分几个防火分区?地上二至九层每层至少应设置几个避难间?指出前室和避难间存在的问题。
3.如何解决经常有人通行处常闭式防火门不能处于常闭状态的问题?问题解决后该防火门应具备哪些基本功能?
4.模拟燃气泄漏进行演练,厨房工作人员应采取哪些紧急应对措施?
5.该建筑内的客梯采取哪些消防安全技术措施可以用于辅助人员疏散?
6.该养老中心应设置哪些灭火救援设施?
【解析】1.答:该建筑属于一类高层公共建筑,耐火等级不低于一级。
2.答:(1)每层至少划分一个防火分区,
 (2)每层至少设置两个避难间。
 (3)前室和避难间存在的问题有:
  1)消防电梯合用前室净尺寸,长x宽为5.0mx2.2m。因为短边不小于2.4m。
  2)每层避难间长x宽净尺寸,1"避难间为5.0mx2.0m。避难间净面积不小于12m2
3.答:(1)解决方案:根据《建规》第 6.5.1 条条文说明及消防实践,在经常有人通行处的常闭防火门,可改为常开式防火门,即设置“防火门释放器”(电动闭门器),平时开启,火灾时接收联动信号自动关闭。
(2) 基本功能:
  1)平时保持开启状态,便于通行。
  2)火灾时能自动关闭,并具有信号反馈功能。
  3)关闭后应具有规定的防火密封性能(耐火完整性)。
  4)手动可随时关闭。
4.答:1)立即关闭:关闭燃气灶具阀门和厨房燃气总阀门。
2)禁止动用明火和电器:严禁开关任何电器设备、使用打火机等。
3)通风:打开门窗自然通风,稀释燃气浓度。
4)疏散:组织厨房及周边人员疏散到安全区域。
5)报告:向单位消防安全责任人和控制室报告,视情况拨打燃气公司电话和 119。
6)设立警戒:防止无关人员进入泄漏区域。
5.答:1. 客梯需改造为具备消防电梯功能,具体措施:设置独立的防烟前室(前室门采用乙级防火门);电梯井、机房的耐火等级不低于一级;载重量不小于800kg,轿厢内配备消防专线电话;与火灾自动报警系统联动:火灾时能自动迫降至首层,并保持轿厢门开启;轿厢内增设应急照明、疏散指示标识及消防应急广播。
6.答:消防车道、消防软管卷盘、应急照明和疏散指示、消防救援场地、消防救援窗、消防水泵接合器、消防应急广播、消防专线电话。
案例五
【背景资料】某酒店建筑2019年3月竣工并投入使用,该建筑地下3层,地上12层,建筑高度45m。地下一层为后勤区及设备用房等,地下二层、三层为汽车库,地上一层为酒店大堂和餐厅,地上二层为健身房,地上三至十二层为客房。该酒店设置火灾自动报警系统、防烟排烟系统、灭火器等建筑消防设施和器材。餐厅为1个防火分区,采用机械排烟,并用活动式挡烟垂壁划分为多个防烟分区;客房走道采用机械排烟,用固定式挡烟垂壁划分防烟分区。地下室防烟楼梯间和前室采用机械加压送风方式防烟,地上部分设2部防烟楼梯间,其中1部采用合用前室,前室均采用自然通风方式防烟。
2025年8月,酒店委托某消防技术服务机构进行检查,情况如下:
(1)餐厅机械排烟系统采用的排烟风机型号为 HTF/250/1.0,公称风量为65000m3/h,经查阅竣工图纸,该场所计算风量为60000m3/h。
(2)地上二层楼梯间附近外墙设置了广告牌,核实2 部防烟楼梯间前室和合用前室的可开启外窗面积,分别为1m2和3.2m2。
(3)现场手动开启地下室防烟楼梯间前室1个常闭加压送风口,相应加压送风机未联动启动。
(4)在餐厅1个防烟分区进行了模拟火灾测试。当该模拟火灾信号确认后,火灾自动报警系统在30s内联动开启了该防火分区的全部排烟阀、排烟风机和补风设施,90s内活动式挡烟垂壁开启到位。
(5) 检查地上二层健身房发现配置的灭火器均为 MF/ABC5型手提式灭火器,灭火器生产日期是2024年7月10日。
(6)检查地上六层客房走道配置的翻盖型灭火器箱及灭火器,1个翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度为75°,箱内1具灭火器铭牌模糊,看不清生产厂家名称和出厂时间,压力指针在绿区范围内。
问题:
1.餐厅机械排烟系统的排烟风机选型是否正确?说明理由。
2.地上二层防烟楼梯间前室、合用前室的可开启外窗测量面积是否符合要求?为什么?
3.分析地下室防烟楼梯间前室加压送风机不能联动启动的原因。
4.在餐厅进行排烟系统测试,其结果是否符合要求?并分析原因。
5.地上二层健身房的灭火器选择是否正确?灭火器的选择应考虑哪些因素?
6.地上六层客房走道配置的灭火器箱和灭火器存在什么问题?如何处理?
【解析】1.餐厅机械排烟系统的排烟风机选型是否正确?说明理由。
答:不正确。
理由:
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第5.2.2条第4款规定,排烟风机的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。
题目中,餐厅的计算排烟风量为60000 m³/h,因此排烟风机的设计风量应不小于 60000 × 1.2 = 72000 m³/h。
而实际安装的排烟风机公称风量为65000 m³/h,小于72000 m³/h的最低要求,因此风机选型偏小,不符合规范要求。
2. 地上二层防烟楼梯间前室、合用前室的可开启外窗测量面积是否符合要求?为什么?
答:防烟楼梯间前室不符合要求,合用前室符合要求。
理由:
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第3.2.2条:
独立前室、消防电梯前室可开启外窗面积不应小于2.0 m²。
共用前室、合用前室不应小于3.0 m²。
地上二层:
防烟楼梯间前室(可理解为独立前室)面积为1 m²,小于2.0 m²,不符合要求。
合用前室面积为3.2 m²,大于3.0 m²,符合要求。
3.分析地下室防烟楼梯间前室加压送风机不能联动启动的原因。
可能的原因包括:
联动控制逻辑错误: 消防联动控制器内未正确编写“开启任一常闭送风口应联动启动加压送风机”的逻辑关系。
设备故障或线路问题:
送风口的执行机构故障或微动开关损坏,导致其开启信号无法反馈至消防联动控制器。
送风口与控制器之间的信号线路断路、短路或接线错误。
加压送风机控制柜未设置在“自动”状态。
风机控制回路或电机本身故障。
系统组件问题: 联动触发信号未成功发出或未被控制器接收。
4. 在餐厅进行排烟系统测试,其结果是否符合要求?并分析原因。
答:部分符合,部分不符合。
符合要求的部分:
30s内联动开启排烟阀、排烟风机和补风设施:符合《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第5.2.3条关于排烟系统联动响应时间的要求。
不符合要求的部分:
活动式挡烟垂壁在90s内开启到位:不符合规范要求。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第5.2.5条,活动式挡烟垂壁应能在火灾报警后60s内联动开启到位。90s超过了规定时间。
5.地上二层健身房的灭火器选择是否正确?灭火器的选择应考虑哪些因素?
选择正确。
判断依据: 健身房属于A类固体火灾(可燃物如家具、装修材料、健身器材等)中危险级。MF/ABC5型灭火器是5kg装的磷酸铵盐干粉灭火器,适用于A类、B类、C类火灾,其A类火灾配置级别为2A,能够满足中危险级场所的单具灭火器最小配置级别(通常为2A)要求。因此选择正确。
灭火器的选择应考虑以下因素:
火灾种类:根据场所可能发生的火灾类型(A类、B类、C类、D类、E类等)选择相应灭火级别和适用性。
危险等级:根据场所的使用性质、可燃物数量和种类,确定其火灾危险等级(轻危险级、中危险级、严重危险级)。
灭火效能与配置级别:确保所选灭火器的灭火级别不低于该危险等级场所规定的最小配置级别。
对保护物品的污损程度:考虑灭火剂对被保护物品是否会产生污损或腐蚀(如精密设备不宜使用干粉)。
使用人员的体能:考虑使用人员的体力,选择便于操作和移动的灭火器类型和规格。
环境温度:灭火器的设置环境温度应在其使用温度范围内。
6.地上六层客房走道配置的灭火器箱和灭火器存在什么问题?如何处理?
存在的问题:
灭火器箱翻盖开启角度不足:规范要求灭火器箱箱门、箱盖的开启角度不得小于160°,现场测量为75°,严重影响灭火器的快速取用。
灭火器铭牌缺失:铭牌模糊,无法识别生产厂家和出厂时间,违反了灭火器必须具有清晰铭牌和永久性标识的规定,导致无法进行有效的维护管理和溯源。
处理方法:
对于灭火器箱:应立即维修或更换该灭火器箱,确保其箱盖开启角度达到不小于160°的要求。
对于灭火器:应立即将该具铭牌模糊的灭火器撤离现场,并进行报废处理。同时,更换一具符合要求的、有清晰完整铭牌的新灭火器。
案例六
【背景资料】北方寒冷地区某博物馆,建筑高度 12m,每层层高为6m,地上2层,每层建筑面积2893.25m2:地下1层,建筑面积为4085m2,总建筑面积为9871.5m2。该博物馆为钢筋混凝土框架结构,耐火等级为一级。地下一层的主要使用功能为室内无车道且无人员停留的机械式汽车库、辅助用房和设备机房,划分为3个防火分区。地上一层主要功能为门厅、共享中庭、临时展厅、书店、茶座、贵宾接待厅等;地上二层为常设展厅和500㎡珍藏库。
该建筑全楼设置采暖系统,配置了室内外消火栓系统、自动灭火系统、气体灭火防给水系统原理示意图见图,受博物馆委托某消防技术服务机构进行消防检查,情系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统及建筑灭火器等消防设施及器材。

(1)建筑接入两路市政给水管道,管径均为DN150mm,市政接驳位置供水压力0.24MPa
(2)屋顶高位水箱尺寸3mx4mx2m(H),箱底距地上二层室内消火栓高差为7.2m; 屋顶水箱进水管阀门关闭,水箱水位在箱体1/2处。
(3)消防水泵控制柜设在泵房内,靠近门口,防护等级为IP33。(4)对消火栓系统进行了检查与测试。
(5)该建筑自动喷水灭火系统均采用玻璃球喷头,地上一层临时展厅、书店、茶座部位设置通透性吊顶
(6)检查湿式报警阀组,系统侧压力表读数为 0.22Mpa,供水侧压力表读数为0.20Mpas
1. 根据现行国家标准,指出图中维护管理需要明确挂牌或标识的设施、设备、附件和部位,并列出编号和名称。
2.判断湿式报警阀组前后压力表压差是否符合标准要求?湿式报警阀的维护保养中经常遇到的问题有哪些?
3.高位水箱存在什么问题?如何保证消防水箱正常水量?
4. 消防水泵控制柜防护等级是否符合标准要求?并说明理由。消防水泵控制柜有哪些功能要求?
5.根据国家标准规定,室外消火栓系统的检测技术要求应有哪些?
6.地上一层临时展厅可采用的洒水喷头类型有哪些?对喷头布置情况进行检查,应考虑哪些因素?
【解析】1. 根据现行国家标准,指出图中维护管理需要明确挂牌或标识的设施、设备、附件和部位,并列出编号和名称。
2. 判断湿式报警阀组前后压力表压差是否符合标准要求?湿式报警阀的维护保养中经常遇到的问题有哪些?
不符合。压差0.02MPa>允许值0.01MPa。
常见问题:阀瓣渗漏、警铃不动作、压力开关故障、延迟器堵塞、水源阀被误关。
3. 高位水箱存在什么问题?如何保证消防水箱正常水量?
问题:进水管阀门关闭导致水箱半空,有效静水压不足。
解决:保持进水管阀常开,确保自动补水,定期检查水位。
4. 消防水泵控制柜防护等级是否符合标准要求?并说明理由。消防水泵控制柜有哪些功能要求?
不符合。IP33<规范要求的IP55(泵房内)。
功能要求:自动/手动/机械应急启动;过载仅报警不停止;状态显示;消防联动。
5. 根据国家标准规定,室外消火栓系统的检测技术要求应有哪些?
外观完好、标志清晣;
位置(距路边0.5~2m);
静压≥0.10MPa、流量达标;
阀门常开,有防冻,间距≤120m。
6. 地上一层临时展厅可采用的洒水喷头类型有哪些?对喷头布置情况进行检查,应考虑哪些因素?
可用类型:直立型喷头、快速响应喷头。
检查因素:间距、距顶板高度(75~150mm)、与障碍物距离、是否在吊顶上方、有无损坏或涂漆。
✅ 隐藏贴免回复 ✨ 红名特权 立即开通 →