0 0 0

2025年一级建造师《建筑工程管理与实务》考试真题及答案解析

迟到的问候
8小时前 3
一、单选题
1.下列建筑物中,属于工业建筑的是(  )。
A.电影院
B.仓储建筑
C.住宅
D.饲料加工站
【答案】B
【解析】工业建筑是指为工业生产服务的各类建筑,也可以称为厂房类建筑,如生产车间、辅助车间、动力用房、仓储建筑等。
2.在建筑物的设备体系中,照明属于(  )。
A.强电系统
B.弱电系统
C.供热通风系统
D.给水排水系统
【答案】A
【解析】设备体系通常包括给水排水系统、供电系统和供热通风系统。其中供电系统分为 强电系统和弱电系统两部分,强电系统指供电、照明等,弱电系统指通信、信息、探 测、报警等。
3.照明设计标准规定的照明种类包括(  )。
A.一般照明
B.局部照明
C.氛围照明
D.正常照明
【答案】D
【解析】照明种类分为:正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明以及障碍照明。
4.为避免地震时基础转动加重建筑震害,抗震设计基础应具有良好的(  )。
A.刚度和整体性
B.整体性和竖向抗侧力
C.整体性和抗转动能力
D.刚度和抗倾覆能力
【答案】C
【解析】基础应具有良好的整体性和抗转动能力,避免地震时基础转动加重建筑震害。
5.存放食品房间的楼地面面层应采用(  )材料。
A.柔性
B.不透水
C.环保
D.耐磨防滑
【答案】C
【解析】存放食品、食料或药物等房间地面,楼面、地面面层应采用无污染、无异味、符合卫生防疫条件的环保材料。
6.医院病房楼室内疏散楼梯的最小净宽度是(  )米。
A.1.10
B.1.20
C.1.30
D.1.50
【答案】C
【解析】医院病房楼疏散楼梯的最小净宽度为1.30m。
7. 结构设计风荷载的基本风压应根据(  )进行计算。
A.风向影响系数
B.基本风速值
C.风荷载体型系数
D.风压高度变化系数
【答案】B
【解析】基本风压应根据基本风速值进行计算,且其取值不得低于0.3kN/m²。
8. 预应力混凝土用高强度钢筋具有硬钢的特点,不能测定其(  )。
A.屈服点
B.伸长率
C.抗拉强度
D.条件曲服强度
【答案】A 
【解析】预应力混凝土用高强度钢筋和钢丝具有硬钢的特点,抗拉强度高,无明显的屈服阶段,伸长率小。 由于屈服现象不明显,不能测定屈服点。
 
9.下列建筑部位中,可用蒸压砖砌筑的是(  )。
A.普通地下室内墙
B.受急热急冷的墙体
C.有酸性介质腐蚀的墙体
D.长期受热的墙体
【答案】A
【解析】蒸压砖不能用于长期受热200℃以上、受急冷急热或有酸性介质腐蚀的建筑部位。
10.建筑工程施工常用的光学经纬仪是(  )。
A.J07 和 J2
B.J07 和 J6
C.J1 和 J2
D.J2 和 J6
【答案】D
【解析】在建筑工程中,常用的还是 J2 和 J6 型光学经纬仪。
11.下列脚手架拆除作业做法中,正确的是(  )。
A.上下层同时作业
B.先将连墙件整层拆除
C.同层杆件和构配件技先外后内的顺序拆除
D.交叉作业
【答案】C
【解析】脚手架的拆除作业应符合下列规定:
①架体拆除应按自上而下的顺序按步逐层进行,不应上下同时作业。
②同层杆件和构配件应按先外后内的顺序拆除;剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应在拆卸至该部位杆件时拆除。
③作业脚手架连墙件应随架体逐层、同步拆除,不应先将连墙件整层或数层拆除 后再拆架体。
④作业脚手架拆除作业过程中,当架体悬臂段高度超过 2 步时,应加设临时拉结。
12.模板及支架应根据施工过程中(  )进行设计。
A.进度要求
B.质量要求
C.安全要求
D.各种控制工况
【答案】D
【解析】模板及支架应根据施工过程中的各种控制工况进行设计,应满足承载力和刚度的要求,并应保证其整体稳固性。
13.关于土钉墙施工做法,正确的是(  )。
A.钢筋网宜在喷射混凝土前铺设
B.开挖后及时封闭临空面
C.喷射混凝土同一分段内自上而下进行
D.成孔注浆型钢筋土钉采用一次注浆工艺
【答案】B
【解析】钢筋网宜在喷射一层混凝土后铺设,采用双层钢筋网时,第二层钢筋网应在第一层钢筋网被混凝土覆盖后铺设。开挖后应及时封闭临空面,应在 24h 内完成土钉安放和喷射混凝土面层。在淤泥质土层开挖时,应在12h内完成土钉安放和喷射混凝土面层。作业应分段分片依次进行,同一分段内应自下而上,一次喷射厚度不宜大于 120mm。成孔注浆型钢筋土钉应采用两次注浆工艺施工。
14.关于梁、板钢筋的绑扎接头位置,正确的是(  )。
A. 框架梁的上部钢筋宜设置在跨中 1/3 跨度范围内
B. 框架梁的下部钢筋宜设置在梁端 1/2 跨度范围内
C. 板的上部钢筋宜设置在梁端 1/2 跨度范围内
D. 板的下部钢筋宜设置在跨中 1/4 跨度范围内
【答案】A
【解析】框架梁的上部钢筋接头位置宜设置在跨中 1/3 跨度范围内,下部钢筋接头位置 宜设置在梁端 1/3跨度范围内。板的上部钢筋接头位置宜设置在跨中 1/2 跨度范围内, 下部钢筋接头位置宜设置在梁端 1/4 跨度范围内。
15.地下室防水卷材采用外防内贴法时,做法正确的是(  )。
A.铺立面时,先铺大面,后铺转角
B.上下两层,互相垂直铺贴
C.宜先铺平面,后铺立面
D.宜先铺立面,后铺平面
【答案】D
【解析】采用外防内贴法铺贴卷材防水层时,应符合下列规定:
①混凝土结构的保护墙内表面应抹厚度为 20mm 的 1:3 水泥砂浆找平层,然后铺贴卷材。
②卷材宜先铺立面,后铺平面;铺贴立面时,应先铺转角,后铺大面。
16.室内工程防水设计工作年限不应低于(  )。
A.15
B.20
C.25
D.50
【答案】C
【解析】室内工程防水设计工作年限不应低于 25 年。
17.地面瓷砖面层施工工艺顺序正确的是(  )。
①基底处理 ②放线 ③铺设结合层砂浆 ④浸砖⑤铺砖
A.①②③④⑤
B.①②④③⑤
C.①③②④⑤
D.①②④⑤③
【答案】B
【解析】瓷砖面层施工工艺流程:基底处理→放线→浸砖→铺设结合层砂浆→铺砖→养护→勾缝。
18.下列板材中,属于石材幕墙面板的是(  )。
A.夹层玻璃
B.木纤维板
C.火烧石板
D.铝板
【答案】C
【解析】石材幕墙:包括花岗石幕墙、大理石幕墙、石灰石幕墙、砂岩幕墙。
19.泵送混凝土的细骨料宜选用(  )。
A.中砂
B.细砂
C.特细砂
D.粗砂
【答案】A
【解析】对于泵送混凝土,宜选用中砂。
20.电梯轿厢内壁常用的材料是(  )。
A.冷弯型钢
B.装饰不锈钢
C.轻型钢龙昌
D.普通热氧型钢
【答案】B
【解析】装饰不锈钢以其特有的光泽、质感和现代化的气息,应用于室内外墙、柱饰面、幕墙及室内外楼梯扶手、护栏、电梯间护壁、门口包镶等工程部位。
 二、多选题
21.为适应人民群众高品质居住需求,应推动建设(  )的好房子。
A.安全
B.舒适
C.绿色
D.智慧
E.低廉
【答案】ABCD
【解析】《住宅项目规范》GB55038—2025 的有关规定:住宅项目建设应以安全、舒适、绿色、智慧为目标。
22.结构的可靠性包括(  )。
A.稳定性
B.安全性
C.耐久性
D.经济性
E.适用性
【答案】BCE
【解析】安全性、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性。
23.防水卷材的防水性指标包括(  )。
A.拉力
B.不透水性
C.耐老化性
D.抗渗透性
E.柔性
【答案】BD
【解析】防水卷材的主要性能,防水性:常用不透水性、抗渗透性等指标表示。
24.降水深度(地面以下)大于6米的降水技术有(  )。
A.轻型井点
B.多级轻型井点
C.降水管井
D.喷射井点
E.真空降水管井
【答案】BCDE
【解析】轻型井点降水深度(地面以下)6m以内,多级轻型井点降水深度(地面以下)6~10m,喷射井点降水深度(地面以下)8~20m,降水管井降水深度(地面以下)大于6m。
25.关于组合铝合金模板的特点,正确的有(  )。
A.强度比钢模板大
B.成型误差小
C.拼缝好
D.重量轻
E.成本较低
【答案】BCD
【解析】组合铝合金模板:由铝合金带肋面板、端板、主次肋焊接而成,用于现浇混凝土结构施工的一种组合模板。其重量轻、拼缝好、周转快、成型误差小、利于早拆体系应用。但成本较高、强度比钢模板小,目前应用日趋广泛。
26.下列保温隔热材料中,属于纤维状保温材料的有(  )。
A.岩棉
B.玻化微珠
C.加气混凝士
D.玻璃棉
E.矿渣棉
【答案】ADE
【解析】保温隔热材料按形态分为纤维状、多孔(微孔、气泡)状、层状等。目前应用较为广泛的有纤维状保温材料,如岩棉、矿渣棉、玻璃棉、硅酸铝棉等制品。
27.下列建筑根据控制室内环境污染的不同要求划分属于Ⅱ类民用建筑工程的有(  )。
A.医院病房
B.办公楼
C.学校教室
D.餐厅
E.幼儿园
【答案】BD
【解析】民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求,划分为两类,I类民用建筑工程:住宅、居住功能公寓、医院病房、老年人照料房屋设施、幼儿园、学校教室、学生宿舍等。
28.禁止使用的施工工艺有(  )。
A.现场简易制作钢筋保护层垫块
B.基桩人工挖孔
C.墙面饰面砖水泥砂浆粘贴
D.卷扬机钢筋调直
E.钢筋闪光对焊
【答案】ACD
【解析】《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的规定:禁止使用的施工工艺:现场简易制作钢筋保护层垫块工艺、卷扬机钢筋调直工艺、饰面砖水泥砂浆粘贴工艺;限制使用的施工工艺:钢筋闪光对焊工艺、基桩人工挖孔工艺。
29.关于单层钢结构吊装顺序的说法,正确的有(  )。
A.单跨结构宜从跨端一侧向另一侧吊装
B.单跨结构可从跨中间向两端吊装
C.单跨结构不可从跨两端向中间吊装
D.多跨结构宜先吊副跨后吊主跨
E.多台起重设备共同作业时,可多跨同时吊装
【答案】ABE
【解析】单层钢结构吊装:单跨结构宜从跨端一侧向另一侧、中间向两端或两端向中间的顺序进行吊装。多跨结构,宜先吊主跨、后吊副跨;当有多台起重设备共同作业时,也可多跨同时吊装。
30.关于砌体砌筑顺序的说法,正确的有(  )。
A.基底标高不同时,应从低处砌起
B.基底标高不同时,应由低处向高处搭接
C.砌体的转角处和交接处应同时砌筑
D.相邻结构单元高差较大时,宜先砌筑高度较小部分
E.出檐砌体同一砌筑层应先砌墙身后砌出檐
【答案】ACE
【解析】基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭接。砌体的转角处和交接处应同时砌筑;当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎;当房屋相邻结构单元高差较大时,宜先砌筑高度较大部分,后砌筑高度较小部分;出檐砌体应按层砌筑,同一砌筑层应先砌墙身后砌出檐。
 三、案例分析请根据背景资料,要求作答。
案例(一)
背景资料
基础采用钢筋混凝土灌注桩,地上为装配式钢筋混凝土结构。新建保障房住宅小区工程,地下2层,地上8~10层,总建筑面积18.5万平方。项目部遵循(绿色建造技术导则(试行)》(建办质(2021)9号)规定,结合工程施工需要,积极应用云计算、移动通信、机器人等与绿色建造相关的信息技术。并同专业研究机构合作,在现场示范使用了物料搬运、混凝土整平、钢筋绑扎、场地清扫、钢结构焊接、施工放线等建筑施工机器人,提升了项目绿色建造信息化水平。
    项目部编制的施工现场建筑垃圾减量化专项方案中确定:建筑垃圾产生量每万平方米不大于300吨,其中工程渣土和工程泥浆排放量占比不超过30%;对主要的可回收建筑垃圾,包括:散落的砂浆和混凝土、剔凿产生的砖石和混凝土碎块、打桩截下的混凝土桩头、砌块碎块等,采用绿色施工新技术措施,实现建筑垃圾源头减量、过程控制和循环利用,专业施工单位技术部审查高温天气施工专项方案时,提出了以下问题,要求整改:
(1)砌休工程预拌砂浆拌制后的使用时间按照产品的凝结时间确定。
(2)对露天堆放的混凝土用粗、细骨料采取洒水降温措施。
(3)混凝土选用水化热较高的水泥配制。
(4)混凝土浇筑宜安排在白天连续浇筑。
(5)防水材料施工环境最高气温不宜超过40℃。
问题
1.答出图1中B-F处显示的建筑施工机器人名称。(如:A物料搬运机)
2.与绿色建造相关的信息技术还有哪些?
3.改正建筑垃圾减量化专项方案中的不妥之处。施工现场主要的可回收建筑垃圾还有哪些?
4.答出高温天气施工专项方案中问题的正确做法。
【解析】
1.
2.与绿色建造相关的信息技术还有:BIM、物联网、大数据、区块链、人工智能。
3.(1)分别改正如下:
1)建筑垃圾产生量装配式建筑每万平方米不大于200t (不包括工程渣土、工程泥浆)。
(2)施工现场主要的可回收建筑垃圾还有:废旧木材、钢筋余料、塑料等。
4.高温天气施工正确做法分别如下:
(1)预拌砂浆的使用时间应按照厂方提供的说明书确定。
(2)高温施工时,对露天堆放的粗、细骨料应采取遮阳防晒等措施。必要时,可对粗骨料进行喷雾降温。
(3)混凝土宜选用水化热较低的水泥。
(4)混凝土浇筑宜在早间或晚间进行,且宜连续浇筑。
(5)防水材料施工环境最高气温不宜超过35℃。
案例(二)
背景资料
某学校学术交流中心工程,地下2层,地上5层,钢框架-钢筋混凝土剪力墙结构,总建筑面积1.6万平方米。
项目部制订的工程施工进度网络计划见图2。
施工中发生了以下事件:①工作C使用的主要材料进场复验不合格,在监理工程师见证下退场并重新订货,致使其计划作业时间延长2个月;②因特殊施工设备工作计划改变,要求工作C与工作F先后依次施工。

图2工程施工进度网络计划图(单位:月)
项目部根据事件①、②影响结果,采用关键工作调整、资源调整、改变工作间逻辑关系等方法对进度网络计划进行了调整。按照管理规定形成了不合格材料退场记录,内容包括:材料型号、规格和退场照片等,监理工程师等予以签字确认。
项目技术部依据《危险性较大分部分项工程专项方案编制指南》(建办质48号)编制的深基坑工程专项施工方案中,从组织保障、技术和监测监控三方面制订了施工保证措施,其中技术措施包括:文明施工保证措施、环境保护措施等。
工程装修阶段施工平面布置中选用施工升降机作为垂直运输设备,其布置方案设计时考虑了地基平整度、周边排水、周边防护围栏等因素。
为保证学术报告厅建筑声环境使用功能,依据《建筑环境通用规范》GB55016规定,对工程采取了隔声、消声等减少噪声干扰措施。建筑声学工程竣工验收前,对主要功能房间的室内噪声级等声学检测项目进行了竣工声学检测。
问题
1.分别答出图2(调整前)的关键线路(表达为:A-B-C)和总工期。答出因事件①、②调整后进度计划总工期。调整进度计划的方法还有哪些?
2.不合格材料退场记录的内容还有哪些?还需哪些单位的人员签字确认?
3.深基坑工程专项施工方案中技术保证措施还有哪些内容?
4.布置施工升降机时应考虑的因素还有哪些?
5.建筑声环境减少噪声干扰的措施还有哪些?竣工声学检测的项目还有哪些?
【解析】
1、(1)关键线路:A-B-E-F-H
(2)因事件①、②调整后进度计划总工期:20月
(3)调整进度计划的方法还有:非关键工作调整;剩余工作重新编制进度计划。
2、(1)不合格材料退场记录的内容还有:材料(半成品)数量、运输车辆、见证人员等。
(2)还需签字确认的人员:供应商、施工单位。
3、技术措施还有:安全保证措施、质量技术保证措施、季节性施工保证措施等。
4、布置施工升降机时,还应考虑:地基承载力、导轨架的附墙位置和距离、楼层平台通道、出入口防护门等。
5、(1)减少噪声干扰的措施还有:吸声、隔振。
(2)竣工声学检测的项目还有:隔声性能及混响时间。
案例(三)
背景资料
某住宅工程,地下2层,地上8~12层,总建筑面积为16.5万平方米。基础为钢筋混凝土灌注桩,地上为钢筋混凝土剪力墙结构,部分楼板为叠合板。桩基专业分包施工过程中,在现场随意留置了灌注桩混凝土强度检验试件。桩基工程施工完成后,按要求对灌注桩的桩身缺陷和桩位偏差等项目进行了检验。
项目部编写的地下室混凝土浇筑施工方案内容包括:梁和板宜同时浇筑混凝土;有主、次梁的楼板宜顺主梁方向浇筑;单向板宜沿板的短边方向浇筑;高度大于1m梁单独浇筑;结构完成后对结构实体质量进行检验,项目包括混凝土强度等。监理单位审查时提出了修改要求。
叠合板吊装就位后,作业队对板底接缝偏差进行了校核,发现部分板底接缝高差不满足要求,按照安装要求对其进行了调节。
监理工程师对1号楼屋面进行检查时,发现防水卷材出现了中等流淌现象,施工单位提出采用切割法对其进行治理整改。
问题
1.灌注桩混凝土强度检验试件取样是否正确?除桩位偏差外,灌注桩的偏差检验项目还有哪些?桩身缺陷的检测方法有哪些?
2.改正混凝土浇筑方案中的不妥之处。混凝土结构实体检验项目还有哪些?
3.叠合板吊装后,对板底接缝校核的偏差项目有哪些?板底接缝高差不满足要求时如何进行调节?预制梁和叠合梁的安装顺序应遵循什么原则?
4.屋面卷材流淌现象按其程度分,有哪三种?可采用的治理方法各是什么?
【解析】
1.(1)灌注桩混凝土强度检验试件取样:不正确。
(2)灌注桩的偏差检验项目还有:桩长、桩径。
(3)桩身缺陷的检测方法有:低应变法、高应变法、声波透射法等。
2.(1)分别改正如下:
1)有主、次梁的楼板宜顺次梁方向浇筑;
2)单向板宜沿板的长边方向浇筑。
(2)混凝土结构实体检验项目还有:钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差以及合同约定的项目;必要时可检验其他项目。
3.(1)叠合板吊装完成后,对板底接缝高差及宽度进行校核。
(2)当叠合板底部接缝高差不满足要求时,应将构件重新起吊,通过可调支托进行调节。
(3)安装顺序应遵循先主梁、后次梁,先低后高的原则。
4.(1)屋面卷材流淌现象按其程度分:严重流淌、中等流淌、轻微流淌。
(2)①严重流淌的卷材防水层可考虑拆除重铺。
②轻微流淌如不发生渗漏,一般可不予治理。
③中等流淌可采用下列方法治理:切割法、局部切除重铺、钉钉子法。
案例(四)
背景资料
某旧城改造工程,建筑面积20.50万平方米,总投资12.80亿元,建设单位(甲方)采用工程总承包模式发包。甲方鉴于工程潜在的投标人数量等条件,确定对投标人进行资格预审。招标文件约定:实行公开招投标;采用工程量清单计价工期自2020年3月1日起至2023年3月31日止;执行《建设项目工程总承包合同(示范文本)》GF-2020-0216。甲方对所有投标人提出的招标文件疑问,在投标截止日前5日书面回复了提出问题的投标人。
工程由某建设集团公司(乙方)中标,中标价为12.10亿元。其中:利润7200.00万元,规费2100.00万元,税金1.10亿元。乙方对总承包合同示范文本通用条款个别内容提出了修改意见,对专用条款部分内容进行了细化和补充。经协商,双方签订了工程总承包合同。
投标前,乙方在投标方案中进行了技术、商务和管理策划,其中管理策划包括:分包方案、经验分析等5项内容。中标后,乙方成立了工程总承包项目部,将工程项目的设计和施工任务向集团内符合相应能力的管理部门和相应资质的子公司安排如下:
(1)工程设计总承包由集团工程设计部承担;
(2)住宅工程主体设计分包给集团设计公司;
(3)工程施工总承包分包给集团建筑工程公司;
(4)工程机电安装工程由集团建筑工程公司分包给集团安装公司;
(5)工程装饰设计与施工分包给集团装饰公司。
在甲方对部分工程安排提出异议后,乙方进行了调整。
乙方按照完全成本法向工程总承包项目部核算了工程施工项目成本,并要求集团各参建单位认真做好成本控制管理工作,成本控制从时间上贯穿于包括施工过程等各阶段。
应甲方要求,在相关单位工程顶部新增钢结构装饰架。2022年9月,乙方提交了装饰架报价:分部分项工程工程量2200.00t,综合单价12000元/t,措施费为分部分项工程费的10%,总承包管理费70.00万元,计日工26.00万元,规费费率为2%,增值税税率为9%。
问题
1.通常进行资格预审的工程有哪些特点?资格预审的方法有哪些?
2.投标方案策划中的管理策划内容还有哪些?分别答出乙方对工程设计和施工任务的各项安排是否正确?
3.答出甲、乙方在招投标工作中的不妥之处。并说明理由。
4.按照完全成本法计算的工程施工项目成本是多少亿元?(保留小数点后两位)施工成本控制过程从时间上贯穿于哪些阶段?
5.分步骤列式计算钢结构装饰架的造价是多少万元?(保留小数点后两位)
【解析】
1.(1)通常进行资格预审的工程:潜在投标人数量较多或者是大型、技术复杂的招标项目。
(2)资格预审的方法分为:合格制和有限数量制。
2.(1)投标方案策划中的管理策划内容还有:计划、组织、协调方案。
(2)1)工程设计总承包由集团工程设计部承担:正确。
2)住宅工程主体设计分包给集团设计公司:不正确。
3)工程施工总承包分包给集团建筑工程公司:正确。
4)工程机电安装工程由集团建筑工程公司分包给集团安装公司:正确。
5)工程装饰设计与施工分包给集团装饰公司:正确。
3.甲方不妥:对所有投标人提出的招标文件疑问,在投标截止日前5日书面回复了提出问题的投标人。
理由:招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改,其内容作为招标文件的组成部分,可能影响投标文件编制的,应当在投标截止时间至少15日前,以书面形式或者网站通知所有获取招标文件的潜在投标人。不足15日的,招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
乙方不妥:乙方对总承包合同示范文本通用条款个别内容提出了修改意见。
理由:通用条款应不加修改的引用。
4.(1)按完全成本法计算的工程施工项目成本=12.10-0.72-1.10=10.28亿元
(2)从时间上看,贯穿于工程投标、施工准备、施工过程和竣工验收阶段。
5.分部分项工程费用:2200.00x12000=2640.00万元
措施项目费:2640x10%=264.00万元
其他项目费:70+26=96.00万元
规费:(2640+264+96)x2%=60.00万元
增值税:(2640+264+96+60)x9%=275.40万元
造价:2640+264+96+60+275.4=3335.40万元
案例(五)
背景资料
某酒店工程,地下2层,地上26层,建筑面积8.5万平方米。框架-剪力墙结构,一层大厅高度10.0m,裙房为钢结构。施工总承包单位中标后开始组织施工。
施工总承包单位委派了具备相应执业资格和施工总承包项目管理经验的项目经理,按照项目管理规范授子其相应权限,包括:参与项目招投标和合同签订工作、参与项目管理机构组建和大宗资源供应单位的选择等,为项目管理创造条件。
项目部安装使用的施工现场监管信息系统业务应用层包括:环境监管、协同处置等5个子系统。系统监管数据如环境监管数据、监控视频数据等,为项目管理提供了有力支撑,
项目技术负责人就施工现场动火审批程序(见表5)向施工管理人员进行技术交底,特别强调了动火证当日开具、当日有效。
表5现场动火审批程序
动火级别 填写动火申请 审查批准
一级 A B
二级 C D/项目经理
三级 E F/项目安全管理部门
公司安全管理部门对项目安全管理进行例行检查中发现:项目部在施工安全危险源辨识中按施工工作活动的专业进行分类,包括:爆炸类、火灾类、物质类等7种类型;一层大厅危险性较大的高支模专项施工方案,未组织专家论证,符合判定为安全管理重大事故隐患的条件,要求停工整改。
施工过程中,主管部门安全管理人员主要采用"看""问""量"等方法进现场安全检查;查看安全管理资料,如各类人员持证上岗情况等;巡视施工现场,检查现场安全设施及机械设备安全装置配置等情况。
问题
1.施工总承包工程项目经理应具备的执业资格有哪些?项目管理规范规定的项目经理权限还有哪些?
2.施工现场监管信息系统业务应用层子系统还有哪些?现场环境监管数据中包括哪些监测数据?
3.答出表5中B-F处的部门或人员。(如:A项目经理)
4.按照工作活动专业分类的危险源类型还有哪些?判定为安全管理重大事故隐患的条件还有哪些?
5.现场安全检查方法还有哪些?"看"的方法中,还应检查哪些现场安全情况?
【解析】
1.(1)项目经理应取得注册建造师职业资格证,并取得安全生产考核合格证书B证。
(2)项目经理具有的权限还有:
1)参与组织对项目各阶段的重大决策;
2)主持项目管理机构工作;
3)决定授权范围内的项目资源使用;
4)在组织制度的框架下制订项目管理机构管理制度;
5)参与选择并直接管理具有相应资质的分包人;
6)在授权范围内与项目相关方进行直接沟通;
7)法定代表人和组织授予的其他权利。
2.(1)施工现场监管信息系统业务应用层子系统还有:质量监管子系统、安全监管子系统、从业人员实名制管理子系统等。
(2)环境监管子系统现场环境监管数据中包括:扬尘监测、噪声监测、气象监测、超标辅助判定、超标报警提示和用户服务功能。
3.B企业安全管理部门
C项目责任工程师
D项目安全管理部门
E所在班组
F项目责任工程师
4.(1)危险源类型还有:机械类、电器类、辐射类、高坠类。
(2)施工安全管判定为重大事故隐患的条件还有:
①建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动;
②施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作;
③建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业;
④危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案。
5.(1)现场安全检查方法还有:“听”、“测”、“运转试验”等
(2)还应检查:现场安全标志设置情况;劳动防护用品使用情况;现场安全防护情况等。
#免责声明#